Página 1 de 1

¿¿Que Diferencial tengo que poner??

Publicado: 31 Ene 2015, 02:19
por elraca007
Hola a tod@s!
Pues eso, que mi duda es esa: ¿que ID poner en mi tablero principal?
Quisiera saber que normas hay que seguir. Que parámetros respetar.
Los datos que puedo aportar son:
El IGA es de 40A. Después vienen 6 circuitos con sus respectivos ITM (uno de 25A, otro de 20A, otro de 15A y tres de 10A).
Tengo que poner un ID despues del IGA de 40A. La pregunta es: El ID tiene que ser de 40A, de 30A o de 25A ??
Gracias de antemano por vuestra ayuda y vuestros consejos.

Re: ¿¿Que Diferencial tengo que poner??

Publicado: 31 Ene 2015, 10:16
por sergio32
Hola ; con seis circuitos tendrías que instalar dos diferenciales de 40 /30mA
En su caso si se consideran has desdoblado circuito C4 se puede considerar el mismo circuito pero con un IGA de 40 amp tendrías que instalar in diferencial de 63 amperios

Re: ¿¿Que Diferencial tengo que poner??

Publicado: 31 Ene 2015, 11:50
por Hefner
En su caso si se consideran has desdoblado circuito C4 se puede considerar el mismo circuito pero con un IGA de 40 amp tendrías que instalar in diferencial de 63 amperios


Pues yo diría que si el IGA es de 40 A el diferencial también puede ser de ese calibre, ya que no hay ningún artículo en el REBT que
diga lo contrario...

Un saludo

Re: ¿¿Que Diferencial tengo que poner??

Publicado: 31 Ene 2015, 18:08
por elraca007
Gracias a ambos por ayudarme.

Re: ¿¿Que Diferencial tengo que poner??

Publicado: 31 Ene 2015, 18:16
por Hefner
Quizá esto te aclare las cosas

Protección contra sobrecargas
€ El calibre del interruptor diferencial es la corriente máxima que puede resistir sin
dañarse.
€ Está protegido contra sobrecargas por el interruptor automático situado aguas arriba
en su línea de alimentación.
Por consiguiente:
El calibre del interruptor diferencial debe ser igual o superior al calibre del
dispositivo de protección (interruptor automático o fusible) situado aguas
arriba.
Por ejemplo: en un circuito protegido por un interruptor automático iC60 de 32 A,
debe instalarse un interruptor diferencial iID de 40 A o 63 A. No se puede instalar un
interruptor diferencial con calibre de 25 A.

Un saludo