Página 1 de 1

Ampliación de potencia

Publicado: 17 Mar 2015, 21:01
por josemellinas
Para realizar una ampliación de potencia, iberdrola pide un nuevo boletin, adaptais la instalación al nuevo reglamento o simplemente hacéis el boletín sin cambiar la instalación ?

Ampliación de potencia

Publicado: 18 Mar 2015, 02:28
por Borch206
Cito textualmente
"El titular del certificado de cualificación individual perteneciente a la empresa habilitada como instalador autorizado arriba indicado, certifica haber ejecutado y verificado la instalación de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas aprobado mediante Real Decreto 842/2002, así como con las normas particulares de la empresa distribuidora oficialmente aprobadas y con la Documentación Técnica de la instalación"

Puedes no hacer nada, puedes firmar sin siquiera ver la instalación.
Es tu firma, tu verás lo que vale.
Lo mismo, pasa una inspección y te quedas sin ella y con cara de... no tener firma.

Borja

Re: Ampliación de potencia

Publicado: 18 Mar 2015, 14:07
por sergio32
josemellinas escribió:
ara realizar una ampliación de potencia, iberdrola pide un nuevo boletin, adaptais la instalación al nuevo reglamento o simplemente hacéis el boletín sin cambiar la instalación ?


Hola ; Tambien es fundamental saber como está la instalación , es posible que haya que modificar muy poco o cambiar toda la instalación

En cualquier llama a un instalador autorizado y que te haga un presupuesto para actualizar tu instalacion

Re: Ampliación de potencia

Publicado: 19 Mar 2015, 21:41
por Bombilla
Ten en cuenta que si firmas un boletín se te responsabiliza de las consecuencias que puedan derivarse de una instalación defectuosa. Vale la pena revisarla.

Re: Ampliación de potencia

Publicado: 22 Mar 2015, 09:53
por danixispa
Depende de lo vieja que sea la instalación, si es una instalación bastante reciente, lo normal es que esté al dia en cuanto a normativa, pero te puedes encontrar con autenticas momias de instalaciones, lo cual es una locura firmar un boletin sin haber revisado la instalación.
Ten en cuenta tambien que según para que potencia fué realizada la instalación, deberá contar con un numero de circuitos, y si para la nueva potencia a contratar, requiere de algun circuito adicional, como puede ser calefacción, si no dispones de ese circuito, vas a cargar los otros circuitos.
Yo personalmente no firmaría un boletin sin revisar la instalación y sin ponerla al dia en cuanto a normativa segun potencia a contratar.

Re: Ampliación de potencia

Publicado: 22 Mar 2015, 10:46
por jgjuan
Caso hipotetico:
Cable rigido con funda de pvc
Icp, diferencial, 2 pias y cableado acorde a la potencia de los pias, todo correcto.
Que haríais si el aumento no supera la maxima admisible?
Ampliarías el número de circuitos acorde a la actual normativa?
Y si no hay toma de tierra en el edificio?
Saludos

Re: Ampliación de potencia

Publicado: 22 Mar 2015, 22:23
por Bombilla
Pues sabéis qué le hicieron a mi padre poco antes de nacer yo? Se mudaron a un piso que no tenía luz, mi padre la dió de alta, pero al subir el ICP este saltaba por cortocircuito. Está claro que el instalador no revisó la instalación (sólo puso un cuadro con un ICP y un diferencial), y además no le debió importar, por que ni siquiera se molestó en buscar dónde estaba el fallo. Lo tuvo que hacer mi padre, que es electrónico, no electricista.

Si es una instalación vieja yo no la firmaría sin abrir caja por caja.

JGJuan, depende hasta dónde se quiera ampliar. Si esa instalación uno de los dos magnetos es de alumbrado y el otro de enchufe, no tendría mucho sentido superar los 3,45 kW, por que teniendo sólo un circuito de enchufes no se aprovecharía toda la potencia. Si fueran dos circuitos, uno o dos mixtos (alumbrado-tomas) y el otro de enchufes o de electrodomésticos, entonces podrías ampliar hasta la suma de los dos. En los dos casos, superar la potencia límite de la instalación hará necesario añadir un circuito. Si el aumento de potencia supera el 50% debes adaptarlo a la normativa nueva, entonces necesitarías instalar los 7 circuitos, sus térmicos, etc.
Saludos