Página 1 de 1

Térmica para acondicionador de aire de 6000 frigorías.

Publicado: 27 Dic 2010, 05:57
por macadam
Hola, soy nuevo en este foro, mi nombre es Sebastian y soy de Santa Fe, Argentina.
Debido al intenso calor de verano en esta zona, es comun q las casas esten equipadas con mas de dos acondicionadores de aire, el problema se presenta cuando funcionan todos juntos, como en mi caso.
En mi casa tengo 3 acondicionadores de aire, el mayor de 6000 frigorias y dos de 3500. El problema siempre me lo dio el mayor, el de 6000, y siempre lo hizo con cortes de luz, saltos de termica, etc... El mismo esta conectado a una termica aparte y el año pasado no trajo problemas, pero este año si. Hoy se corto la luz y al abrir la caja de luz me encuentro con la termica del aire quemada y con un cable derretido.
Dejo imagenes:
La termica en cuestion es la primera de la derecha:

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Lo raro es q sigue funcionando la termica, pero se recalienta mucho y el cable se sigue derritiendo. Esas imagenes las acabo de sacar con la termica funcionando y el acondicionador de aire tambien funcionando.

Obviamente yo no voy a solucionar el problema, voy a llamar a un electricista pero quisiera saber q me recomiendan para entender de q me habla el tecnico.
Quisiera saber q tipo de termica iria con un aire de 6000 frigorias y q aspectos generales me recomiendan para tener en cuenta.
Muchas gracias.
Saludos.

Re: Térmica para acondicionador de aire de 6000 frigorías.

Publicado: 31 Dic 2010, 14:02
por amelero
Suponiendo que el A/A funcione correctamente, los cables se pueden calentar por:

Exceso de consumo (sobrecarga). Solución: No sólo hay que calcular qué Interruptor Magnetotérmico hay que instalar, más importante incluso de esto, es el calcular el conductor (tanto la sección como el tipo de aislante).

Si la línea que va al A/A es muy larga, debería instalar una sección mayor, puesto que también tendrá una caída de tensión, pérdida de portencia por efecto JOULE, y el sobrecalentamiento.

Ante todo, siempre es necesario ver la instalación para solucionar el problema.

Saludos cordiales,

www.amelero.com

Re: Térmica para acondicionador de aire de 6000 frigorías.

Publicado: 02 Ene 2011, 13:44
por Invitado
yo creo que el problema esta en el termico,o el tornillo no aprieta o tiene un falso contacto interno.por eso el cambio de color del tornillo.
por otra parte al primer termico le falta la palanca de arrastre de los dos elementos y en fin el cuadro esta hecho una mi.... buscate a un profesional que te ponga un cuadro en condiciones.

Re: Térmica para acondicionador de aire de 6000 frigorías.

Publicado: 02 Ene 2011, 17:46
por Frioelect
Invitado escribió:
yo creo que el problema esta en el termico,o el tornillo no aprieta o tiene un falso contacto interno.por eso el cambio de color del tornillo.
por otra parte al primer termico le falta la palanca de arrastre de los dos elementos y en fin el cuadro esta hecho una mi.... buscate a un profesional que te ponga un cuadro en condiciones.


Lo mismo digo, el cuadro da pena, no se como no ha salido ardiendo antes.