Buenas noches: Soy nuevo en el foro, soy Andoni y quisiera haceros una pregunta. Creo tener alguna derivacion en el edificio.Creo que la caldera es electrica y es climatizador (frio-calor). Me he dado cuenta, por las noches cuando desciende la temperatura y entra en funcionamiento la calefaccion, la luz de la tv se apaga y se vuelve a encender y al mismo tiempo la lampara del cuarto emite un destello. sabeis como podria solucionarlo?
Re: problema electrico en el edificio
Publicado: 28 Abr 2015, 01:53
por muyperezoso
posiblemente, no sea caldera, sino climatizador, su consumo sea bastante grande y en el arranque, su consumo de arranque te provoque eso. deberías de contratar mas potencia si tu instalación eléctrica te lo permite.
Re: problema electrico en el edificio
Publicado: 28 Abr 2015, 11:11
por Hefner
posiblemente, no sea caldera, sino climatizador, su consumo sea bastante grande y en el arranque, su consumo de arranque te provoque eso. deberías de contratar mas potencia si tu instalación eléctrica te lo permite.
Mas bien creo que sea un problema de secciones y no de potencia: de ser así actuaría el ICP
Un saludo
Re: problema electrico en el edificio
Publicado: 28 Abr 2015, 12:58
por Randomize
Parece claro que es la caída de tensión ,se produce por falta de potencia,deberías de revisar la instalación,secciones de los cables,alguna protección que este mal que no deje pasar los 220v......en definitiva revisar la instalacion
Re: problema electrico en el edificio
Publicado: 28 Abr 2015, 22:08
por Bombilla
Si la instalación es antigua quizá pueda llegar a tener una DI (la línea que sube del contador) con una sección de 2,5 o 4 mm2, lo cual con el arranque de un A/A te generará una buena caída de tensión.
Si la línea DI es delgada y además vives en un piso alto, casi seguro que es por esto. La solución para este caso pasa por cambiar el cableado por uno de 10 o 16 mm2. Si aumentas potencia, esto se tendrá que hacer igual.
Por dentro las distancias no suelen ser tan largas, aunque habría que ver de qué sección son los circuitos internos.
Saludos