Publicado: 29 Jun 2015, 20:00
por hakamin
Buenas. Intentare ser breve y claro.

Instalación en habitación:

- interruptor conmutado en la entrada de la habitación. No lleva lamparita ni led testigo y a el baja la fase.

- a la derecha de la cama hay un interruptor doble conmutado o de cruzamiento (sin lamparita ni led) y un enchufe donde esta conectado una lampara.

- a la izquierda de la cama, interruptor conmutado y enchfe con una lampara. De este enchufe sale un cable (fase) a este enchufe y de este al otro enchufe. La fase va directa a los enchufes.

Desde cualquier interruptor puedo encender y apagar ambas lamparas de mesilla.

Hace unos días sustituí las bombillas por unas de led y ahora apagando los led se iluminan un poco al cabo de unos segundos. Esto me ha dejado mosca y mas cuando no tengo las lamparas testigo en los interruptores. He comprobado toda el cableado y esta correcto. Además llevaba 15 años funcionando con las bombillas tradicionales sin problemas.

Con un tester he comprobado la tensión en los enchufes y en circuito cerrado da 230v (lo esperado) y en abierto dan 48v.

Otra medida extraña es en los enchufes, midiendo la fase con uno de los dos otros dos cables da una tensión de 120v, midiendo en otra habitación con 3 enchufes la medida es 220v.

Se OS ocurre que puede pasar? A que se debe esa tensión en los enchufes con el circuito abierto????

Gracias.

Re: Problema 3 interruptores controlando 2 enchufes

Publicado: 30 Jun 2015, 11:45
por Hefner
Hola:

Échale un vistazo a esto:

http://www.electroyled.com/problemas-en ... as-de-led/

Un saludo

Re: Problema 3 interruptores controlando 2 enchufes

Publicado: 30 Jun 2015, 12:31
por hakamin
Hefner escribió:
Hola:

Échale un vistazo a esto:

http://www.electroyled.com/problemas-en ... as-de-led/

Un saludo


Ya habia visto esa pagina gracias. Pero no me resuelve nada:

- Mis enchufes ni llevan indicador luminoso.
- Ya he comprobado mil veces que el interruptor corta la fase y NO el neutro.

Como digo es muy curioso los 47v que marca el tester en los enchufes con el circuito abierto y mas curioso los 118v que marca en el interruptor cuando debería marcar 220v (lo he comprobado en prácticamente todos los interruptores de mi casa).

Re: Problema 3 interruptores controlando 2 enchufes

Publicado: 30 Jun 2015, 13:28
por Bombilla
Hola, con el interruptor abierto el tester queda en serie con la bombilla, poe eso mides tensión. Los 47V de los enchufes pueden ser inducidos.

Has probado con un buscapolos si se ilumina con un polo o los dos en los enchufes? También puedes medir la tensión de cada hilo activo a tierra.
Saludos

Re: Problema 3 interruptores controlando 2 enchufes

Publicado: 30 Jun 2015, 14:22
por hakamin
Bombilla escribió:
Hola, con el interruptor abierto el tester queda en serie con la bombilla, poe eso mides tensión. Los 47V de los enchufes pueden ser inducidos.

Has probado con un buscapolos si se ilumina con un polo o los dos en los enchufes? También puedes medir la tensión de cada hilo activo a tierra.
Saludos


Pues estos son los datos usando un busca polos y un teste

Circuito abierto:
- polo derecho y polo izquierdo sin iluminar
- tensión entre fase y la tierra en el enchufe 45v

Circuito cerrado:
- polo derecho se enciende (donde esta la fase), polo izquierdo no se enciende
- tensión tension entre fase y tierra en el enchufe 220v

Con el circuito cerrado al poner el tester teniendo la lampara conectada al enchufe la poca intensidad de los les baja un poco y el testero marca 32v entre fase y tierra......

Re: Problema 3 interruptores controlando 2 enchufes

Publicado: 30 Jun 2015, 17:55
por Hefner
Como digo es muy curioso los 47v que marca el tester en los enchufes con el circuito abierto y mas curioso los 118v que marca en el interruptor cuando debería marcar 220v (lo he comprobado en prácticamente todos los interruptores de mi casa).


Un aparato de medida digital sirve para medir según qué cosas. Y si encima no es de calidad contrastada
todo lo que está midiendo puede ser irreal. Si no tienes un polímetro de aguja haz las comprobaciones
utilizando un portalámparas con una bombilla (pero que esté dentro de su envoltorio) y verás como esos
voltios no aparecen por ningún lado.
De aparecer, seguro que localizas el problema echando hostias

En el enlace que te puse también habla de colocar un condensador, pero no te puedo asegurar que funcione
porque, personalmente, nunca he tenido problemas con los LED...mas que nada porque no me gusta su
tonalidad y de ahí que no los utilice

Un saludo

Re: Problema 3 interruptores controlando 2 enchufes

Publicado: 30 Jun 2015, 18:34
por MXMiguel
Ami me paso algo parecido en una casa que recién espesaba con el tema eléctrico pues se quedo a medias la instalación
bueno me paso lo mismo con tres contactos que me daban 25v con la luces apagadas y 127 con las luces prendidas así que era evidente que habían derivado del retorno de las lamparas para alimentar los enchufes y por eso los 25v la reparación fue cambiar la derivación en vez del retorno por la fase de el apagador

Re: Problema 3 interruptores controlando 2 enchufes

Publicado: 01 Jul 2015, 21:22
por hakamin
Se me había pasado un dato importante....

En la siguiente foto podéis ver como la lampara de mesilla que lleva las dos bombillas led tiene el típico interruptor para encender y apagar. Pues bien:

- Circuito cerrado e interruptor de la lampara cerrado, las bombillas de encienden, era evidente jajaaaj
- Circuito abierto e interruptor de la lampara abierto, las bombillas están apagadas al 100%
- Circuito abierto e interruptor de la lampara cerrado, las bombillas se quedan mínimamente encendidas

Me diréis que use el interruptor de la lampara pero nos es mas cómodo usar los interruptores de la pared........

Igual este dato aporta algo de luz al misterio.....

Re: Problema 3 interruptores controlando 2 enchufes

Publicado: 01 Jul 2015, 21:43
por gustavo
Que de vueltas .
Me haces un favor .
Podes meter una pata de el enchufe a él vivo y la otra tocala con el dedo . . .
Por si no comprender fíjate si era lámpara de LED funciona como busca polos

Re: Problema 3 interruptores controlando 2 enchufes

Publicado: 01 Jul 2015, 22:00
por hakamin
gustavo escribió:
Que de vueltas .
Me haces un favor .
Podes meter una pata de el enchufe a él vivo y la otra tocala con el dedo . . .
Por si no comprender fíjate si era lámpara de LED funciona como busca polos


Hazme tú otro favor.... Aprende a escribir. "Tú comprender???"

Si quieres aportar algo hazlo, en caso contrario no escribas nada....por favor.