Hola, los diferenciales no saltan por bajadas de tensión, pues también son usados en instalaciones de 130V, lo mas probable es que una fase quedara a tierra o una mala conexión de red hayan hecho caer la tensión a 190V.
Saludos
Motorhead escribió:Un diferencial no actúa sin motivo aparente. Como bien te han dicho, hay que ir a lo básico. En una vivinda el ID actúa cuando la corriente de fase y la del neutro no coinciden. Y eso solo ocurre cuando hay una derivación o una fuga. Es habitual que el electrodoméstico responsable sea uno de los que tiene agua (lavavajillas, lavadora, termo, etc.), pero para acusar con fundamento hay que tener pruebas convincentes y éstas te las da un megger, que te va a indicar donde está el fallo del aislamiento que produce la derivación, con lo cual te evitas andar cambiando el chivato que te avisa de que algo está mal.
Por supuesto que un ñapas de los que tocan todos los palos por haber trabajado seis meses en una obra durante el boom inmobiliario no sabrá que es eso, pero cualquier instalador autorizado tiene la obligación de disponer de dicha herramienta y en principio debería saber manejarla (si en una vivienda tarda más de quince minutos, siendo generosos, en saber donde está la fuga, ya es indicativo de que todavía no se ha leído el manual del fabricante).
Un saludo
jesus160271 escribió:Hola de nuevo, ¿podéis hechar un vistazo al video y comentar algo? os lo agradecería de nuevo. https://www.youtube.com/watch?v=vHsaLpcFYI0
jesus160271 escribió:Hola de nuevo, ¿podéis hechar un vistazo al video y comentar algo? os lo agradecería de nuevo. https://www.youtube.com/watch?v=vHsaLpcFYI0
este es uno de los oficiales que asesoraban a henfer, que se retiro y puso una ferreteria .
PD: recien veo al final de el video que "el ferretero es ingeniero" .......... y yo soy superman , pero como el : frustrado.
Los disparos de diferencial sin motivo aparente existen, y suele ser por varias causas, este tipo de problemas se pueden solucionar colocando un diferencial superinmunizado.