es simple y llanamente una curiosidad y es la siguiente.
midiendo con un tester entre fase y fase en trifasica da siempre 380v o puede dar tambien 220v
gracias y saludos....
Re: trifasica
Publicado: 15 Ago 2015, 18:41
por jgjuan
Tambien si es trifasica a 127/230
Re: trifasica
Publicado: 15 Ago 2015, 21:34
por chimonbs
o.k muchas gracias...
Re: trifasica
Publicado: 15 Ago 2015, 21:59
por chimonbs
el motivo de 127/230 es por que una fase da valor 0v....??????
Re: trifasica
Publicado: 15 Ago 2015, 22:29
por Hefner
el motivo de 127/230 es por que una fase da valor 0v....??????
Se ve que andas un poco despistado, pero me has pillado con gracia y te lo voy a explicar
El grafico que te adjunto es una distribución de BT de una red de 380 /220 V. Quiere decir
esto que tenemos 3 fases y un neutro. Como ves entre las fases tenemos 380 V y entre cualquier
fase y neutro 220 V. También tenemos ese valor de 220 V entre cualquier fase y tierra, ya que
en ese sistema de distribución el neutro va conectado directamente a tierra
Si tuviéramos una red de 220 /127 V el comportamiento sería similar: entre fases tendríamos
220 V y entre fase y neutro/tierra los 127 V
Actualmente en los sistemas de distribución ya no hay 380 V, sino 398 V, y tampoco hay 220 V
sino 230 V
Re: trifasica
Publicado: 15 Ago 2015, 22:32
por Bombilla
Hola, la trifasica sale de un transformador que tiene las 3 bobinas del secundario en estrella, cada bobina tiene un extremo conectado a la línea como fase y el otro extremo unido a los de las demás bobinas como neutro, y conectado a tierra.
Esta conexión da dos vontajes con una relación de raíz de 3. Cuando se tiene 400V entre fases es por que cada fase o bobina es de 230V, cuando las bobinas son de 133V dan 230V entre fases. También existen otros valores como 400/690V y por el mundo 120/208V o 277/480V.
Saludos
Re: trifasica
Publicado: 15 Ago 2015, 22:33
por MXMiguel
No la razón es por que en España antiguamente se usaban estos voltajes y como los transformadores son estrella en la salida d e baja tensión es 127 entre cualquier fase y el neutro y por la razón matemática de voltaje de fase es igual al voltaje de neutro
por 1.73 da 220 voltios y en el caso de 380/1.73 es 220 entre fase y neutro que es lo mas común en España , aquí en México lo predominante en residencias es la red 127/220 (ninguna fase te marcara 0v ya que es la que genera la diferencia de potencial con respecto a tierra o neutro )
Re: trifasica
Publicado: 15 Ago 2015, 22:52
por Bombilla
MXMiguel escribió:en el caso de 380/1.73 es 220 entre fase y neutro que es lo mas común en España
Pero no por mucha diferecia, hay muchas zonas con 230/400V, alguas incluso "de toda la vida" (zonas en donde se puede o podía ver un contador metálico marcado a 3x220/380V, montado sobre tablero de madera), pero en muchas zonas también es común encontrar redes de 133/230V, tanto en solitario como junto con líneas de 230/400V.
Por lo general en España cuando se construían edificios se alimentaban a red de 127/220V hasta los años 1970-1980 que comenzaron a utilizarse redes de 220/380V. De todas maneras los 380V en España ya existían hace 100 años, pero se usaban para industria. También habían zonas que tenían 150/260V y seguramente se cambió la tensión a 220/380V. Los 133 que llegan hoy se han ido dejando de usar, pero eso no significa que sean antiguos, pues por ejemplo MXMiguel usa 127V.
Saludos
Re: trifasica
Publicado: 16 Ago 2015, 00:40
por chimonbs
o.k todo muy bien explicado y aclarado
muchas gracias...