Página 1 de 1

Selectividad amperimétrica

Publicado: 29 Ago 2015, 16:48
por m95r
Tengo un diferencial de 30mA y quiero poner debajo de ese un 10mA. Si se deriva algo ,¿Saltaría solo el diferencial de 10mA?.

Con un magneto quiero hacer igual, tego un corte general C25 y debajo un circuito de fuerza C16. Quiero poner debajo un B10 o B16 para cuando haya un corto directo solo salte el B y el general c25 no salte. ¿Sería posible con un curva B?

Re: Selectividad amperimétrica

Publicado: 29 Ago 2015, 19:39
por Hefner
Tengo un diferencial de 30mA y quiero poner debajo de ese un 10mA. Si se deriva algo ,¿Saltaría solo el diferencial de 10mA?.

Con un magneto quiero hacer igual, tego un corte general C25 y debajo un circuito de fuerza C16. Quiero poner debajo un B10 o B16 para cuando haya un corto directo solo salte el B y el general c25 no salte. ¿Sería posible con un curva B?


En el primer caso tendrías selectividad amperimetrica pero no cronométrica. Quiere decir que ante una derivación superior a los 10 mA
saltaría aleatoriamente cualquiera de los 2 ID, o bien ambos

En el segundo caso tienes selectividad amperimetrica y cronométrica: la curva de disparo B, ante cortocircuito, es mas rápida que
la curva C: ahora bien para garantizarlo fehacientemente debes indicar la referencia y marca de ambos interruptores

Un saludo