Página 1 de 1
dudas sobre cocina empotrable
Publicado: 17 Sep 2015, 04:38
por juanjo28
adquiri una cocina empotrable donde figura en la placa el consumo de 11.3 kw. mi duda es "NO ES DEMASIADA CORRIENTE PARA LA COCINA". porque convirtiendo serian 11300 W,y segun la formula I=W/V (en mi zona proveen 220 V.) resultando de esto algo mas de 51 AMPERIOS, !¿QUE TIPO DE CONDUCTORES TENDRIA QUE PONER?¡
Re: dudas sobre cocina empotrable
Publicado: 17 Sep 2015, 13:44
por Hefner
adquiri una cocina empotrable donde figura en la placa el consumo de 11.3 kw. mi duda es "NO ES DEMASIADA CORRIENTE PARA LA COCINA". porque convirtiendo serian 11300 W,y segun la formula I=W/V (en mi zona proveen 220 V.) resultando de esto algo mas de 51 AMPERIOS, !¿QUE TIPO DE CONDUCTORES TENDRIA QUE PONER?¡
Pues si en realidad son 51 amperios la sección mínima sería de 16 mm2...
Un saludo
Re: dudas sobre cocina empotrable
Publicado: 17 Sep 2015, 14:06
por Bombilla
Hola, yo no solo me preocuparía de los cables de la cocina, si no también la potencia que tienes contratada y si tu instalación de enlace puede soportar tal potencia.
En caso de reforma, ya lo mejor sería pasarse a trifasica. Muchas cocinas permiten adaptar la alimentación a dos o tres fases con neutro, en ese caso los conductores a utilizar podrían ser mas delgados.
Saludos