Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

Publicado: 20 Sep 2015, 15:44
por Elvives
Hola chicos!!!


A ver si me podeis contestar.

El caso es que quisiera saber si la instalación eléctrica de una vitrocerámica puede funcionar con cable de 4mm de sección sin que corra ningún peligro de incendio, no se queme el cable , etc etc etc.

Ya se que por ley se debe poner cable de 6mm con pia de 25 A. Pero quisiera saber si alguien lo tiene así y no ha pasado nada y demás.

Gracias

Re: Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

Publicado: 20 Sep 2015, 17:36
por Hefner
A ver si me podeis contestar.

El caso es que quisiera saber si la instalación eléctrica de una vitrocerámica puede funcionar con cable de 4mm de sección sin que corra ningún peligro de incendio, no se queme el cable , etc etc etc.

Ya se que por ley se debe poner cable de 6mm con pia de 25 A. Pero quisiera saber si alguien lo tiene así y no ha pasado nada y demás.


Si el cable de 4 mm2 lo tienes protegido con un automático de 20 A no pasaría absolutamente nada. La vitrocerámica
funcionaría sin mayor problema: sólo mi suegra utiliza todos los fogones a la vez. En el caso de que quisieras ponerlos todos
ya sabes que sucedería...

Otra cosa es que quieras proteger ese cable con un automático de 25 A, y cuales serían sus posibles consecuencias. Aquí puedes
aplicarte el chiste aquel de "lo justo" y "lo correcto" (de un dedo metido en cierta parte). No sé si lo sabes...

Un saludo

Re: Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

Publicado: 20 Sep 2015, 17:43
por movimot

Re: Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

Publicado: 20 Sep 2015, 18:33
por Bombilla
Hola, mientras el magneto sea de 20A no habrá problema, lo único que tienes 4600W en vez de 5750W.
Saludos

Re: Vitrocerámica instalada con cable 4mm sección

Publicado: 20 Sep 2015, 20:50
por Elvives
Muchas gracias chicos.

Todo aclarado.

Mil graciassssssssss