Página 1 de 1

Fallo en circuito de alumbrado.

Publicado: 09 Ene 2011, 21:50
por ochopuntas
Hola.

El circuito de alumbrado ha dejado de funcionar, pero el magnetotérmico NO ha saltado (ni el diferencial, ni ICP).
Todo el alumbrado de la casa, inluidas las bases de enchufe de 10A, no tiene corriente.

Ya he probado a desenchufar todo lo enchufado, a accionar todos los interruptores, uno por uno, para intentar localizar alguna avería puntual, a dejar desconectado el magnetotérmico durante 3 horas y volverlo a activar, nada ha dado resultado alguno. Sólo me quedaría inspeccionar alguna derivación que tengo hecha directamente desde cajillo para alimentar un par de lámparas de mesa sin clavija, pero tendrá que esperar a mañana que tenga más luz (natural :roll: ) aunque me extrañaría que siendo algún problema de cortocircuito o derivación no se accionasen los automáticos.

El resto de circuitos funcionan sin problema. Quien estaba en el piso me comenta que "la luz hizo un par de cosas raras, así como que se fuese a apagar, y luego se apagó del todo" ;)

Me temo que sea algún problema de fallo de conexión en la CGP o del propio magnetotérmico, lo que también tendrá que esperar a mañana, como el resto funciona podemos pasar sin muchas molestias.

Agradecería cualquier comentario, sugerencia o recomendación.

Aprovecho para saludaros a todos en mi primer mensaje.

Re: Fallo en circuito de alumbrado.

Publicado: 09 Ene 2011, 22:16
por Raulito
Mide tensión en las cajas de registro empezando desde el cuadro eléctrico. Haciendo esto deberías localizar la avería sin problemas.

No te olvides de comprobar las conexiones tanto en el cuadro como en las cajas.

Un saludo

Re: Fallo en circuito de alumbrado.

Publicado: 20 Ene 2011, 17:22
por Miguelón
Buenas!

Tengo el mismo problema... he abierto las cajas de registro y no he visto nada raro, el tema es que tengo que medir tensión en el cuadro y eniendo que sería con el magnetotérmico en ON midiendo en los tornillos no? corrígeme por favor si me equivoco que no quiero quedarme pegado :?

Re: Fallo en circuito de alumbrado.

Publicado: 20 Ene 2011, 18:13
por Raulito
Miguelón escribió:
Buenas!

Tengo el mismo problema... he abierto las cajas de registro y no he visto nada raro, el tema es que tengo que medir tensión en el cuadro y eniendo que sería con el magnetotérmico en ON midiendo en los tornillos no? corrígeme por favor si me equivoco que no quiero quedarme pegado :?


Eso es. Tienes que seguir el recorrido del circuito desde el cuadro eléctrico e ir midiendo tensión en todos los puntos que puedas hasta que des con el punto de la avería.

Re: Fallo en circuito de alumbrado.

Publicado: 21 Ene 2011, 09:01
por Miguelón
Ok! pero por qué se producen esas averías? En mi caso la bombilla empezó a parpadear y dejó de funcionar, el portalámparas estaba algo negro, lo cambié y probé con otras bombillas y nada. Aparte hay algunos puntos de luz que no funcionan...en teoría el magnetotérmico debería haber saltado no?.

Re: Fallo en circuito de alumbrado.

Publicado: 25 Ene 2011, 17:11
por felipe
la instalacion tiene muchos años, puede que tenga entre medio algun fusible y lo que haya fundido sea un fusible y no deje pasar la alimentacion al resto del circuito

Re: Fallo en circuito de alumbrado.

Publicado: 25 Ene 2011, 18:10
por J.A.
Como ya te han dicho los compañeros, empieza por reapretar los tornillos del automático. Si no suena la flauta tendrás que revisar las cajas de registro.
En fin, llama a un electricista si no lo tienes claro.
Un saludo...

Re: Fallo en circuito de alumbrado.

Publicado: 26 Ene 2011, 16:04
por Electricista_Madrid
¿Cómo ha acabado el tema? ¿Lo solucionaste?

Re: Fallo en circuito de alumbrado.

Publicado: 27 Ene 2011, 16:13
por felipe
pienso que puede ser un fusible, sigue la instalacion desde la salida del cuadro, mirando todas las cajas lo mas seguro es la caja mas cercana al cuadro donde se encuentre el fusible, esto me ha pasado a mi en una averia en una casa que no sabian ni que tenia ese fusible y la caja estaba tapada con papel de terciopelo.

Muy buena idea la de anunciarse en el foro