por M.ANGEL80
BUENAS! ESTOY INTENTANDO CALCULAR EL ICP E IGA DE UN EDICIO PARA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS..EL REGLAMENTO DICE QUE DEBE SER 100W/M2 POR LO TANTO SI CADA LOCAL MIDE 150M2 SERIA UN MINIMO DE 15000W PERO AL SER DE 4 PLANTAS ME SALE MAS DE 60.000 W.. Y UN ICP EN TRIFASICA DE 63 A ADMITE MAXIMO 43648 W.... QUE DEBO COJER LA MAYOR SECCION CALCULADA DE LA LGA PARA ELEGIR EL CALIBRE? SI POR EJEMPLO ES 154.13 MM2 LA MAYOR LO MULTIPLICO POR 100 LOS W MINIMOS EXIGIDOS EN EL REGLAMENTO, NO? EQUIVALDRIA A 15413 W CON UN ICP DE 25 A EN TRIFASICA. ES CORRECTO? CON EL IGA ES IGUAL?


SALUDOS Y GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO!!!

Re: ANDO CONFUSO...

Publicado: 11 Ene 2010, 21:22
por getafe
Hola compañero. El IGA va acorde a la potencia máxima instalada, mientras que el ICP va acorde a la contratada. Para saber que potencia tienes que contratar tendrás que hacerlo aplicando el coeficiente de simultaneidad (por lo menos es así en viviendas).

Según tus cálculos, si, con un ICP de 25 en trifásica te valdría.

Re: ANDO CONFUSO...

Publicado: 14 Ene 2010, 00:19
por M.ANGEL80
gracias por tu ayuda y tiempo!! saludos

Re: ANDO CONFUSO...

Publicado: 03 Feb 2010, 18:42
por Yerik
No te vendría nada mal consulta el reglamento de BT la ITC-10 para la previsión de cargas, aunque dice poco y siempre el mínimo, es el que tendrias que elegir, me explico te dice que como mínimo tiene que haber una prevision para 3450w, ahora en tu caso al calcular la instalacion dependiendo de lo que vaya a consumir cada usuario, tendras otros datos. Una cosa que no estoy muy seguro es que los 63A son por fase.