Página 1 de 2

clases de ID

Publicado: 11 Dic 2015, 20:00
por luisemi2014
Hola, ¿cuales son las clases de diferenciales.?
Creo que una es la clase AC¿cIERTO?

Re: clases de ID

Publicado: 11 Dic 2015, 20:08
por Tali
luisemi2014 escribió:
Hola, ¿cuales son las clases de diferenciales.?
Creo que una es la clase AC¿cIERTO?



Hola luisemi2014.

Si, efectivamente una es la clase "AC" y es la mas común.

Los clase "A", es utilizada para corrientes alternas con componente continua. Los semiconductores generan corrientes de fuga que no son detectadas por los de clase “AC”.

Los clase "Si" SuperInmunizado es como el "A" pero mejorado. Evita las desconexiones intempestivas por corrientes de alta frecuencia producidas entre otros por los circuitos informáticos, circuitos con reactancias electrónicas ó las corrientes inducidas por las descargas de origen atmosférico. Evitan de esta manera los saltos intempestivos debidos a elementos externos a la instalación que protege.

Y los clase "S" son retardados a la desconexión que se utilizan para garantizar la selectividad. Cuando un circuito necesita disponer de dos ID de la misma sensibilidad o distintas sensibilidades en serie, el instalado en la cabecera si es de clase “S” saltará más tarde.

Saludos

Re: clases de ID

Publicado: 14 Dic 2015, 13:16
por movimot
Gracias por la info.

Re: clases de ID

Publicado: 14 Dic 2015, 14:08
por Tali
De nada, aunque solo lo copie de wikipedia y lo pegué aqui.

Saludos

Re: clases de ID

Publicado: 14 Dic 2015, 18:30
por jgjuan
Buenas, respecto a los SI, creéis que es una solución ante los saltos intempestivos o sois de los que intentáis buscar la fuga?
Los recomendáis en viviendas?
Esta claro que en oficinas o talleres con motores es buena idea, pero que hacéis antes de poner un SI?
Saludos

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk

Re: clases de ID

Publicado: 14 Dic 2015, 18:56
por chule
Muy buenas compi,pues yo soy mas de buscar la averia...estos superinmunizados estan para usarlos por supuesto,pero en sitios de oficinas que tengan muchos pcs,reactancias..en fin es donde los solemos instalar..pero cada uno...

Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.

Re: clases de ID

Publicado: 14 Dic 2015, 22:10
por Randomize

Y los clase "S" son retardados a la desconexión que se utilizan para garantizar la selectividad. Cuando un circuito necesita disponer de dos ID de la misma sensibilidad en serie, el instalado en la cabecera si es de clase “S” saltará más tarde.

Saludos


Rumberes esto ultimo no es correcto.
Pueden ser de diferente sensibilidad

Saludod

Re: clases de ID

Publicado: 15 Dic 2015, 00:35
por Tali
Randomize escribió:

Y los clase "S" son retardados a la desconexión que se utilizan para garantizar la selectividad. Cuando un circuito necesita disponer de dos ID de la misma sensibilidad en serie, el instalado en la cabecera si es de clase “S” saltará más tarde.

Saludos


Rumberes esto ultimo no es correcto.
Pueden ser de diferente sensibilidad

Saludod


Vale, voy a modificar el mensaje.
Gracias por avisar

Saludos

Re: clases de ID

Publicado: 15 Dic 2015, 22:54
por carcoma17
jgjuan escribió:
Buenas, respecto a los SI, creéis que es una solución ante los saltos intempestivos o sois de los que intentáis buscar la fuga?
Los recomendáis en viviendas?
Esta claro que en oficinas o talleres con motores es buena idea, pero que hacéis antes de poner un SI?
Saludos

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk

Hombre yo soy mas de prevenir y hacer bien las cosas si se puede y te dejan. Para ordenadores repartir mas circuitos y difenciales para no superar 5 o 6 ordenores por diferencial (luego esta cantidad depende de la calidad de los ordenadores clonicos vierten mas mierda que los de marca).
Rearmables en casas de campo si no vivís etc.
Vamos a ver ponerlo en viviendas
Hablamos de saltos intespectivos . Si es una zona que salta de uvas a peras pues el si te puede hacer la papeleta.

Y otra cosa cuanto mas azúcar mas dulce si te quieres poner en tu casa si y te lo puedes permitir pues ole:P

Re: clases de ID

Publicado: 15 Dic 2015, 22:55
por carcoma17
jgjuan escribió:
Buenas, respecto a los SI, creéis que es una solución ante los saltos intempestivos o sois de los que intentáis buscar la fuga?
Los recomendáis en viviendas?
Esta claro que en oficinas o talleres con motores es buena idea, pero que hacéis antes de poner un SI?
Saludos

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk

Hombre yo soy mas de prevenir y hacer bien las cosas si se puede y te dejan. Para ordenadores repartir mas circuitos y difenciales para no superar 5 o 6 ordenores por diferencial (luego esta cantidad depende de la calidad de los ordenadores clonicos vierten mas mierda que los de marca).
Rearmables en casas de campo si no vivís etc.
Vamos a ver ponerlo en viviendas
Hablamos de saltos intespectivos . Si es una zona que salta de uvas a peras pues el si te puede hacer la papeleta.

Y otra cosa cuanto mas azúcar mas dulce si te quieres poner en tu casa si y te lo puedes permitir pues ole:P