07 Ene 2016, 21:38
Bueno klo, elegir la canalización, dependerá de como es el lugar donde vas a instalar, como dijiste jardin, no pensaba que tuvieras acceso a la cabaña por pared, si es así pues desde luego la opción es montaje superficial, con PVC, si el tubo no es accesible por una persona, y yo te recomendaria acero si esta accesible, es decir poderle darle un golpe sin querer por accidente, por estar a baja altura de instalacion. Respecto a la linea, dependera de la potencia de tu aire acondicionado, con cable de 2,5 mm tienes capacidad de alimentar hasta 3680 W de cargas resistivas, con coseno de fi diferente de 1 tienes que tener en cuenta que bajara esa potencia. Si la suma de tus receptores es inferior pues adelante, pues por longitud no tendrias, problemas.
Bajo ITC - 25 instruccion definida por la RBT para viviendas te exigen desde que montes aire acondicionado sección de 6mm, por lo que sería esta tu sección a montar según normal, ahora esto es en España, en otro sitio tendrías que ver normativa, aun cuando electricamente funcione bien, hay que entrar por el aro.
En cuanto a protecciones, haber si montas cable finalmente de 2,5mm tu proteccion o magneto debera ser de 16A, si montas 6mm pues tu proteccion o magneto será de 25A. Y también en el cuadro general de tu vivienda tienes que montar la proteccion diferencial de dicha linea, no puedes montar solo el magneto, derivado de tu magneto principal, pues no aseguras la proteccion de la linea, contra fallas de aislamiento, y mas cuando pasa por canalizaciones de montaje exterior, imaginate, que montas el pvc, y por cualquier causa le das un golpe al tubo, con la mala suerte de que dañas el cable, y parte del cobre pega en el pvc, cuando llueva, perderas corriente hacia el terreno, porque la humedad hara de conductor, debes, tener ese diferencial que de forma inmediata te corte la linea. Si la derivacion fuese en el interior de la vivienda, por ejemplo cuando se tienen dos plantas y se decide montar dos cuadros, uno para cada planta, el instalador, puede decidir no montar proteccion diferencial en la linea de Derivacion del subcuadro, si puede asegurarse que es absolutamente muy dificil o mejor dicho imposible que se pueda producir ese rotura parcial del cable, es decir por el sitio donde estan empotrados, no puede darse el caso de una taladrado, por ejemplo, o cualquier otra agresion que te puedas imaginar, solo asi lo podras dejar de instalar en el cuadro principal para esa linea. Entonces para el tema del diferencial la opcion A seria lo que te dice bombilla de montar dos diferenciales en la linea, uno como maestro y el otro como esclavo, con diferentes sensibilidades, y tiempos de respuesta. El del cuadro principal 3 veces menos sensible y ademas retardado o tipo S, y el que montes en el subcuadro tipo AC normal. Con ello consiges que si hay una falla en la cabaña salte el diferencial de la cabaña y no el general de tu linea,y si ocurre la falla anterior de rotura parcial del cable te saltaría el tipo S, colocado en tu cuadro principal, junto con el otro u otros diferenciales que tengas para los demas circuitos. O la otra opción, es montar un solo diferencial en el cuadro principal igualmente independiente para tu nueva linea, si bien si hay falla en la cabaña tienes que ir al cuadro principal para volver a conectar. Si es esta opción, tendras, que montar un magneto que haga de general en tu cuadro, de la mismo calibre del que pusiste en cabeza de lineas, y luego los Pias o magnetos para el aire, y otro para la luz y tele, este ultimo cableando ambas con la misma sección de cable. Si es la opcion A, pues el propio diferencial es el que te haria de corte general, y solo montarias en el subcuadro el diferencial, y los magnetos del aire y luz.
Esta es la forma en que me han enseñado y de hace poco, ahora aprovecha a que ha entrado en tu tema henfer, y bombilla dos pesos del foro haber que te dicen aprovecha su respuesta, cuelga la foto del cuadro que te pide.