01 Feb 2016, 22:04
Hola Hefner, no se que habras entendido por truco, pero no me referia a chapuza, lo del puente ya lo conocia y lo de desplazar fases ya comente que no me parecia mala cosa, aunque este ultimo no lo conocia, ademas tu mismo comentas que los 4 polos tienen el mismo poder de corte.
Yo he comentado que si tengo el neutro accesible al IGA lo conecto al ID, pero hay muchos casos en los que solo hay 3 fases, y no solo a 230V tambien a 400V, seguro que me corregiras si me equivoco pues estas mas metido en la industria que yo, pero tengo entendido que existen cuadros de maniobra para maquinaria que solo reciben las fases y usan trafos de maniobra con primario a 400V. Todas estas maquinas tendran diferenciales con el neutro sin usar.
Para Tony: yo todos los diferenciales 4P que he usado a 230V les salta el test correctamente. Incluso los de 2P a 130V.
Saludos