Página 1 de 1

Enchufes en vivienda sin tierra

Publicado: 05 Ene 2016, 16:26
por paisano
Buenas tardes.

El otro día estuve "cacharreando" con algunos enchufes de una casa vieja que tenemos y me ha surgido una duda. Yo creo que la casa no tiene toma de tierra, y al desmontar un enchufe vi que le llegaban 3 cables, uno de los cuales estaba conectado a la conexión de tierra del enchufe, y era del mismo color que otro cable que entiendo que era el neutro. Posteriormente teníamos el tercer cable que sería la fase con un color distinto.

Mi pregunta es: ¿cómo puedo saber si uno de esos cables era tierra o si ambos eran neutro? ¿hay alguna manera de diferenciarlos sabiendo que los colores no son correctos? En el caso de que la casa realmente no tenga toma de tierra, ¿es correcto que en estos casos las conexiones de tierra de los enchufes se conecten al cableado de neutro?

Muchas gracias por vuestra ayuda.

Re: Enchufes en vivienda sin tierra

Publicado: 05 Ene 2016, 21:43
por Bombilla
El neutro es un conductor activo, no puede usarse para protección.
El tierra debería tener un color diferente a los demas, como podia diferenciarlo quien hizo la instalación? El tierra debe ser de color verde-amarillo.
Si confundes tierra y neutro en un enchufe, al enchufar algo ahi saltará el diferencial, suponiendo que haya diferencial y puesta a tierra.
Sabes seguro si la tierra es una toma de tierra o está empalmada al neutro?
Saludos

Re: Enchufes en vivienda sin tierra

Publicado: 13 Ene 2016, 22:51
por paisano
Pues la verdad es que no sabría decirte si la tierra es tierra de verdad o está empalmada al neutro... ¿hay alguna manera de comprobarlo?

Re: Enchufes en vivienda sin tierra

Publicado: 14 Ene 2016, 13:25
por Bombilla
Échale un vistazo al cuadro eléctrico, a ver si hay algo raro.
Saludos