Página 1 de 1
Magnetotérmicos con una sola entrada y salida
Publicado: 13 Ene 2016, 22:54
por paisano
Buenas noches.
Soy bastante profano en la materia, y mirando el cuadro de diferenciales y magnetotérmicos de mi casa no me queda claro qué tipo de instalación hay. Para "cacharrear" con este tipo de dispositivos me había comprado unos magnetotérmicos y tienen tanto 2 entradas (fase y neutro) como 2 salidas, pero éstos de casa tan sólo tienen una entrada y una salida. Además hay 3 elementos conectados y unos tienen entrada de fase (2 de de ellos con cable marrón) y otros de neutro (1 de ellos con cable azul).
La siguiente duda que tengo es que los cables que llegan a los magnetotérmicos no vienen directamente (o al menos no aparentemente) del diferencial, sino que vienen de un tubo que no sé exactamente de dónde procede.
¿Podríais ayudarme a entender esta instalación? Os adjunto algunas fotos.
Muchas gracias!
Re: Magnetotérmicos con una sola entrada y salida
Publicado: 14 Ene 2016, 14:29
por Bombilla
Se supone que los neutros de los circuitos van directamente a la salida de neutro del diferencial y las fases de los circuitos van a magnetos, y a su vez estos cogen fase del diferencial. Además ese elemento de la izquierda mas bien parece un magnetotermico en vez de un diferencial.
Este tipo de instalación está fuera de norma, ya que los magnetos deben cortar fase y neutro y proteger como mínimo la fase.
El mayor problema de estas instalaciones a la hora de adaptarlas con magnetos de 2 polos es cuando tienen un neutro común en vez de tener cada fase su neutro.
Podrías poner una foto de las conexiones de abajo?
Saludos
Re: Magnetotérmicos con una sola entrada y salida
Publicado: 14 Ene 2016, 14:51
por Hefner
Este tipo de instalación está fuera de norma, ya que los magnetos deben cortar fase y neutro y proteger como mínimo la fase.
Pues va a ser que no: esa instalación será perfectamente válida mientras se respete el reglamento por el cual
fue realizada ( 1930; 1933; 1955; 1973) y no sea reformada o ampliada sustancialmente, ya que el actual
Reglamento (2002/3) solo afecta a las instalaciones realizadas tras esa fecha, tal y como recoge en su texto. Pégale
un repaso y verás su alcance y limitaciones...
Un saludo
Re: Magnetotérmicos con una sola entrada y salida
Publicado: 15 Ene 2016, 00:50
por chule
Como siempre...Hefner tiene toda la razón con la respuesta,aun quedan muchas instalaciones con unipolares y neutros comunes y funcionando todo perfectamente...tambien es cierto que a cada reforma se van anulando unipolares y poniendo bipolares.
Te echaba de menos por el foro Hefner, te prometo que se aprende mogollón con tus respuestas....
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
Re: Magnetotérmicos con una sola entrada y salida
Publicado: 15 Ene 2016, 11:15
por carcoma17
Vamos a ver la instalación será válida para su época no lo discuto. Pero que es una mierda pincha en un palo también ,no veo (y por la época existían y se lo an pasado por el forro) diferencial porque esos automaticos tendran 40 años como mucho . De todas las maneras todo lo anterior a 2003 cuidao con ello que tela marinera lo que te encuentras. Mas de uno de esa época utilizaba el reglamento a su antojo . Y no lo digo por decir a nivel de edificios antiguos todos nos encontramos con perlas
Re: Magnetotérmicos con una sola entrada y salida
Publicado: 15 Ene 2016, 15:04
por Hefner
Vamos a ver la instalación será válida para su época no lo discuto. Pero que es una mierda pincha en un palo también ,no veo (y por la época existían y se lo an pasado por el forro) diferencial porque esos automaticos tendran 40 años como mucho . De todas las maneras todo lo anterior a 2003 cuidao con ello que tela marinera lo que te encuentras. Mas de uno de esa época utilizaba el reglamento a su antojo . Y no lo digo por decir a nivel de edificios antiguos todos nos encontramos con perlas
Nadie puso en duda que las instalaciones actuales son mas seguras que las que había antaño, pero esas siguen
siendo perfectamente válidas si no representan un riesgo evidente (tal y como recoge el reglamento actual), y
no por ello hay que demonizar esas instalaciones, al haber millones de ellas dentro del suelo patrio. El adaptar
una instalación añosa, a la normativa actual, representa coser de rozas a la vivienda, cosa que no resulta muy
factible con los moradores dentro. Esto a nivel "doméstico" porque a nivel industrial los cambios que conlleva
pueden dar al traste con la viabilidad de la empresa. No será el primer caso...
Un saludo
Re: Magnetotérmicos con una sola entrada y salida
Publicado: 01 Feb 2016, 23:13
por Bombilla
Tienes razon Hefner con la normativa, pero pienso que la mision que tenemos es mejorar lo que hay. A veces no hay otro remedio o bien por falta de potencia o por que la instalacion 'ha dicho basta'.
De hecho existen instalaciones mucho mas antiguas, en donde vivo hay una masia con una parte que conserva una instalacion de hace 100 años, con dos cables separados sujetados con aisladores pequeños, y los enchufes y puntos de luz con trenzados, y sigue funcionando, aunque yo personalmente no me atreveria a conectar mas de 2000W jejeje