Red de datos por PLC muere cuando enciendo plafones LED

Publicado: 18 Feb 2016, 16:52
por plomez
Buenas tardes, a ver si podéis echarme un cable con este tema. Hace unos días descubrí el motivo por el que la red de datos de mi casa había momentos en los que funcionaba mal. Lo que he descubierto es que a raíz de haber cambiado 2 plafones LED (de 24w y 18w), cada vez que enciendo cualquiera de ellos la velocidad de la red pasa de los 380 Mb/s a unos tristes 20 o 30 Mb/s. Entiendo que lo que sucede es que al encenderlos éstos emiten mucho ruido a la red eléctrica. He probado a enrollar el cable eléctrico en una ferrita, pero no he notado ninguna mejoría.

Los modelos de los plafones utilizados son éstos.

¿Tenéis idea de cómo puedo solucionar esto? muchísimas gracias de antemano.

Re: Red de datos por PLC muere cuando enciendo plafones LED

Publicado: 24 Feb 2016, 09:41
por plomez
Tampoco hace falta que respondáis todos a la vez :lol:


:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

Re: Red de datos por PLC muere cuando enciendo plafones LED

Publicado: 24 Feb 2016, 11:03
por Randomize
Los convertidores PLC trabajan emitiendo a una frecuencia diferente a la de la fundamental ,si hay algo que emite o que absorbe esa frecuencia el resultado es el que tienes,yo lo que probaría es a separar galvanicamente si pudieras la alimentación de esos plafones ,o que no lo se si puedes ,cambiar la configuración de los PLC para que comuniquen de otra manera(que no se si se puede)

Re: Red de datos por PLC muere cuando enciendo plafones LED

Publicado: 24 Feb 2016, 20:59
por muyperezoso
alimenta los plafones con una ferrita de choque en serie (una por cada plafón, tanto en la fase como en el neutro), lo ideal seria filtro EMI pero creo que también afectaría a la red PLC