Página 1 de 1
Problema con Diferenciales
Publicado: 02 Mar 2016, 21:30
por techu54
Hola me gustaría que alguien me resolviera la siguiente duda, he realizado la instalación de dos lineas eléctricas fuera de mi vivienda a partir de una caja registro preparada para ello que está situada en un lateral de la casa y que depende del cuadro eléctrico general de la casa. Estas dos líneas exteriores las he protegido con su correspondiente diferencial y magnetotérmico, y a su vez en el cuadro eléctrico general citado existe un diferencial que también protege a estas dos líneas; pues bien el problema está en que si provoco una derivación en cualquiera de estas líneas exteriores no sólo me salta el diferencial exterior sino también el interior de la casa, algo que no quiero que ocurra, ¿ cómo puedo evitarlo?. Todos lo diferenciales instalados son de 40A y 30mA.
Gracias
Jesús
Re: Problema con Diferenciales
Publicado: 02 Mar 2016, 22:08
por Bombilla
Hola, la linea que va al segundo diferencial, esta conectada despues del diferencial del cuadro general o antes?
Re: Problema con Diferenciales
Publicado: 02 Mar 2016, 22:44
por techu54
Hola, está conectada después del diferencial del cuadro general. Además debo decir que este diferencial ( cuadro general) controla alguna otra parte del circuito de la casa y en concreto las luces y enchufes de los baños.
Gracias
Jesús
Re: Problema con Diferenciales
Publicado: 03 Mar 2016, 00:56
por Bombilla
Debes conectarlo antes de ese diferencial.
Una opcion seria poner un magneto y a continuacion un diferencial, conectados despues del IGA pero antes del diferencial de la casa, y de esos nuevos magneto/ID ya puedes conectar la salida al jardin.
Saludos
Re: Problema con Diferenciales
Publicado: 03 Mar 2016, 10:20
por techu54
No acabo de entender muy bien lo que me quieres decir pero, ¿ podría ser que lo que me quieres decir es que saque una línea nueva desde el IGA y a partir de ella conectar los diferenciales y automáticos y así dejar de depender del diferencial situado en el cuadro general de la casa?
Muchas gracias
Jesús
Re: Problema con Diferenciales
Publicado: 03 Mar 2016, 11:16
por Hefner
No acabo de entender muy bien lo que me quieres decir pero, ¿ podría ser que lo que me quieres decir es que saque una línea nueva desde el IGA y a partir de ella conectar los diferenciales y automáticos y así dejar de depender del diferencial situado en el cuadro general de la casa?
Muchas gracias
Debes hacer el montaje de forma análoga a la de la foto, distribuyendo en paralelo los ID que sean necesarios
Otra opción sería poner ID selectivos, bien sea amperimétricos o cronométricos, pero no sería el caso