Se trata de una casa en el campo. Hace dos días me encontré un aviso de la compañía eléctrica que me decía que existía una derivación y que si no la arreglaba me cortarían el suministro. Por suerte tenía una pinza amperimétrica y pude medir algo. En el contador, que está fuera de la parcela, se medía a su salida 0,5 amperios, luego era cierto lo de la derivación. En la casa había electricidad y el diferencial no había saltado. Luego bajé el disyuntor de la entrada y la corriente, medida en el contador desapareció. De ello deduzco que la derivación no está entre el contador y la vivienda (cierto?). Por supuesto desconecté todos los electrodomésticos y aún así seguía la derivación. Probé a cambiar el diferencial por otro y tampoco saltó. Pienso que en algún registro o cable de la casa haya una derivación, pero ¿porqué no salta el diferencial? De momento he dejado los automáticos bajados.
Si alguien me puede dar una pista se lo agradecería.
Saludos
Se me había olvidado comentar que la instalación es antigua y no tiene cable de tierra.
Re: Derivacion sin salto del diferencial
Publicado: 10 Abr 2016, 13:10
por joelectric
Buenos días,
Entiendo que habrás medido la derivación con una pinza detectora de corrientes de fuga que no es lo mismo que una pinza amperimétrica, y abrazando los dos cables en caso de ser suministro monofásico o los 4 conductores sin es trifásica. Si no es así, tu medición habrá sido errónea y lo único que habrás medido es consumo de tu instalación.
Danos más detalles y te podremos ayudar.
Un saludo.
Re: Derivacion sin salto del diferencial
Publicado: 10 Abr 2016, 13:10
por joelectric
Buenos días,
Entiendo que habrás medido la derivación con una pinza detectora de corrientes de fuga que no es lo mismo que una pinza amperimétrica, y abrazando los dos cables en caso de ser suministro monofásico o los 4 conductores sin es trifásica. Si no es así, tu medición habrá sido errónea y lo único que habrás medido es consumo de tu instalación.
Danos más detalles y te podremos ayudar.
Un saludo.
Re: Derivacion sin salto del diferencial
Publicado: 10 Abr 2016, 19:10
por estoydolorido
joelectric escribió:Buenos días,
Entiendo que habrás medido la derivación con una pinza detectora de corrientes de fuga que no es lo mismo que una pinza amperimétrica, y abrazando los dos cables en caso de ser suministro monofásico o los 4 conductores sin es trifásica. Si no es así, tu medición habrá sido errónea y lo único que habrás medido es consumo de tu instalación.
Danos más detalles y te podremos ayudar.
Un saludo.
Gracias por contestar. La pinza amperimétrica no era especial. La escala que utilicé era de 4.00 Amperios a fondo de escala con lo que la lectura era de 0.54 amperios, que supongo es suficiente precisión. Como el suministro es monofásico abracé los dos cables.
Re: Derivacion sin salto del diferencial
Publicado: 10 Abr 2016, 19:47
por joelectric
Hola de nuevo,
¿Te importaría mandar una foto de la pinza que utilizaste para realizar esa medida? Tengo serias dudas de que hayas utilizado la correcta.
Pero suponiendo que fuera una pinza detectora de fugas y te ha dado un valor de 540mA, es posible que la derivación pueda estar en la línea que va desde el contador hasta la entrada del cuadro eléctrico. Por otro lado, el porqué no te salta el diferencial puede ser debido a que la instalación no tiene tierra y el diferencial no detecta dicha fuga.
Solución: Habría que megar el aislamiento de la línea con el IGA cortado, y si está en mal estado, habría que sustituirla por una nueva bajo normativa.
Un saludo.
Re: Derivacion sin salto del diferencial
Publicado: 10 Abr 2016, 20:59
por estoydolorido
joelectric escribió:Hola de nuevo,
¿Te importaría mandar una foto de la pinza que utilizaste para realizar esa medida? Tengo serias dudas de que hayas utilizado la correcta.
Pero suponiendo que fuera una pinza detectora de fugas y te ha dado un valor de 540mA, es posible que la derivación pueda estar en la línea que va desde el contador hasta la entrada del cuadro eléctrico. Por otro lado, el porqué no te salta el diferencial puede ser debido a que la instalación no tiene tierra y el diferencial no detecta dicha fuga.
Solución: Habría que megar el aislamiento de la línea con el IGA cortado, y si está en mal estado, habría que sustituirla por una nueva bajo normativa.
Un saludo.
Gracias nuevamente. No tengo la pinza aquí. Ahora estoy en Madrid, así que no puedo adjuntar la foto. por un momento pensé que el diferencial no saltase por falta de tierra, pero antes no existían las tomas de tierra en las viviendas y solían saltar los diferenciales. Intentaré, cuando vuelva al campo medir el aislamiento de la linea con el automático cortado.
Re: Derivacion sin salto del diferencial
Publicado: 10 Abr 2016, 22:11
por Hefner
¿Te importaría mandar una foto de la pinza que utilizaste para realizar esa medida? Tengo serias dudas de que hayas utilizado la correcta.
Pero suponiendo que fuera una pinza detectora de fugas y te ha dado un valor de 540mA, es posible que la derivación pueda estar en la línea que va desde el contador hasta la entrada del cuadro eléctrico. Por otro lado, el porqué no te salta el diferencial puede ser debido a que la instalación no tiene tierra y el diferencial no detecta dicha fuga.
Solución: Habría que megar el aislamiento de la línea con el IGA cortado, y si está en mal estado, habría que sustituirla por una nueva bajo normativa.
Revisa tus apuntes porque a un ID no le hace falta tierra alguna para su funcionamiento
Un saludo
Re: Derivacion sin salto del diferencial
Publicado: 10 Abr 2016, 22:56
por joelectric
Para su funcionamiento no, para su correcto funcionamiento sí.
Revisa los tuyos.
Un saludo.
Re: Derivacion sin salto del diferencial
Publicado: 11 Abr 2016, 06:22
por Hefner
Para su funcionamiento no, para su correcto funcionamiento sí.
Revisa los tuyos.
Los ID, ante una derivación, o funcionan, o no funcionan, posibilidades intermedias no hay. Tú planteamiento
es el mismo que si dijeras que un fusible "funde mejor" si en lugar de estar cableado el circuito con conductor
de 2,5 mm2 lo estuviera con 25 mm2...
Un saludo
Re: Derivacion sin salto del diferencial
Publicado: 11 Abr 2016, 09:02
por estoydolorido
estoydolorido escribió:joelectric escribió:Hola de nuevo,
¿Te importaría mandar una foto de la pinza que utilizaste para realizar esa medida? Tengo serias dudas de que hayas utilizado la correcta.
Pero suponiendo que fuera una pinza detectora de fugas y te ha dado un valor de 540mA, es posible que la derivación pueda estar en la línea que va desde el contador hasta la entrada del cuadro eléctrico. Por otro lado, el porqué no te salta el diferencial puede ser debido a que la instalación no tiene tierra y el diferencial no detecta dicha fuga.
Solución: Habría que megar el aislamiento de la línea con el IGA cortado, y si está en mal estado, habría que sustituirla por una nueva bajo normativa.
Un saludo.
Gracias nuevamente. No tengo la pinza aquí. Ahora estoy en Madrid, así que no puedo adjuntar la foto. por un momento pensé que el diferencial no saltase por falta de tierra, pero antes no existían las tomas de tierra en las viviendas y solían saltar los diferenciales. Intentaré, cuando vuelva al campo medir el aislamiento de la linea con el automático cortado.
Cuando hablas del IGA te refieres al de la vivienda,no al de que hay al lado del contador, ¿no? Yo entiendo que si al cortar el IGA de la vivienda desaparece la derivación es que la fuga está en la vivienda, si no seguiría la derivación (¿No pensáis que sería así?). Lo del diferencial es un tema curioso pero lo que no quiero es que me corten el suministro. Además no se si anteriormente la compañía ha hecho alguna vez esa medida, vamos que no se si es avería nueva o problema antiguo. Lo que haré será medir resistencia a masa (tengo una pica de tierra) de la instalación interior cortando el IGA previamente. Tengo un polímetro digital que supongo me sea suficiente.
Saludos