Página 1 de 1

Instalación domiciliaria

Publicado: 09 Jul 2016, 23:30
por tesla1998
Hola, hace ya un año que hago trabajos de electricidad domiciliaria en general y siempre tuve un par de dudas, normalmente trabajo asi empezando desde el pilar general tiro dos cables de 4mm que llegan al tablero general de toda la casa luego allí entra a un termomagnetico. General de 20a, despues pasa a un diferencial y a partir de ahi empiezo a colocar varios termomagneticos para cada ambiente de la casa siempre calculando el amperaje de cada uno como corresponde y a parte tambien aire acondicionado, calentador de agua etc para esos consumos siempre uso cable de 4mm y para la casa de 2,5mm. Ah me olvidava si supero 5 termomagneticos en tablero coloco otro diferencial espero que se entienda. Por favor si estoy trabajando mal en algo aganmelo saber soy de argentina aca la tension es de. 220v por las dudas

Re: Instalación domiciliaria

Publicado: 09 Jul 2016, 23:43
por Bombilla
Hola, hay algunas cosas que son mejorables, pero aqui en España la manera de trabajar es parecida, con 230V.
Utilizar cable de 4mm2 desde el medidor solo va a permitir 4400W y además habrán caidas de voltaje, se notarán mas los picos de arranque y habrá calentamiento y perdidas en el cable. Lo ideal en este tramo de instalación es utilizar 10mm2 como mínimo, y si la distancia es larga debe calcularse por caída de tensión.
Como distribuyes los circuitos? De que amperaje son las tomas de corriente normales allí? Como montas el alumbrado? Se suele instalar un circuito con cable de 1,5mm2 y termica de 10A.
Saludos