Como antecedentes tenemos una maquina con robot Kuka instalada en Rusia.
La maquina tiene un transformador que usamos como aislamiento. A la entrada tenemos 3 fases a 400v y un conductor neutro, conectado a tierra en su subestación.
En el trafo ese conductor de tierra lo conectamos al chasis.
Del secundario del trafo se obtienen las 3 fases y el neutro que usara la maquina. La tierra la tomaremos del chasis. Reclamamos una linea independiente que finalmente nos dan. (es una linea conectada a una columna en la nave con una resistencia de 0.73 Omh)
Tenemos un armario colgado de una sola fase. Al encenderlo aparecen entre neutro y tierra casi 100v. al encender otro armario que usa las tres fases, esa tensión cae a menos de 2 v.
¿Qué oponíais?
Muchas gracias y un saludo