Instalacion industrial con trafo de aislamiento

17 Feb 2014, 17:54

Como antecedentes tenemos una maquina con robot Kuka instalada en Rusia.

La maquina tiene un transformador que usamos como aislamiento. A la entrada tenemos 3 fases a 400v y un conductor neutro, conectado a tierra en su subestación.
En el trafo ese conductor de tierra lo conectamos al chasis.
Del secundario del trafo se obtienen las 3 fases y el neutro que usara la maquina. La tierra la tomaremos del chasis. Reclamamos una linea independiente que finalmente nos dan. (es una linea conectada a una columna en la nave con una resistencia de 0.73 Omh)
Tenemos un armario colgado de una sola fase. Al encenderlo aparecen entre neutro y tierra casi 100v. al encender otro armario que usa las tres fases, esa tensión cae a menos de 2 v.
¿Qué oponíais?

Muchas gracias y un saludo


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Instalacion industrial con trafo de aislamiento

17 Feb 2014, 18:24

Al encenderlo aparecen entre neutro y tierra casi 100v


Tendría que ver la instalación, pero en principio el neutro del primario no necesariamente tiene que conectarse a tierra. Quien sí se conectaría
sería el del secundario, y si esa toma es buena no tendría que aparecer la tensión que aludes ya que entiendo que ese voltaje es referido al
neutro del secundario... Prueba de ello es que cuando conectas el armario trifásico no aparece esa tensión al ser las cargas equilibradas y, por
tanto, no circular tensión por el neutro...


Un saludo