Página 1 de 2

Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 02:12
por Dmike
Bueno pues haber si alguien me resuelve una duda quiero alimentar alumbrado de 9000w repartidos en 8termicos de 16 a con un reloj Orbis de estos de los finos y un contactor y diferencial de 40 a tendría algún problema o estaría bien hecho
Esa es mi duda gracias de ante mano

Re: Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 11:57
por otromas
¿Monofásica, trifásica? la pregunta es muy genérica por lo que deduzco que tus conocimientos son muy básicos, así que cualquier instalación que hagas , no quedará bien. ¿ Por qué no buscas un profesional que lo haga?
Saludos 

Re: Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 18:37
por Dmike
Ya pero yo no estaba buscando una persona que juzgará mis conocimientos buscaba ayuda que para eso están los foros entre otras cosas soy 7na persona que le gusta aprender de todo un poco y ampliar mis conocimientos que no ay oficio más bonito que el de aprendiz.
Gracias de todos modos

Re: Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 18:38
por Dmike
De todos m

Re: Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 18:42
por Dmike
Perdón.
De todos modos me gustaría que alguien me hecha una mano la línea es monofásica
Gracias

Re: Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 19:34
por otromas
Yo te echo una mano o mejor las dos, por que no soy manco.
1) 9Kw a 230 v es igual a 39 amp y pico.
2) El diferencial de 40 se queda corto hay que poner varios diferenciales o un toroide.
3) Se supone que cada circuito va cargado iguales o sea, 1125 W que son 4,89 amp, que con una protección de 16 va bien.
4) Depende donde va ese alumbrado , para hacerlo legal lleva proyecto, memoria , etc...
¿ Qué más ayuda necesita?

Re: Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 19:43
por Dmike
Muchísimas gracias por tus aclaraciones pero la duda que tengo es que si con el reloj activando el contactor para ese alumbrado tendría problemas vamos yo ya he probado y arranca todo perfecto pero no sé si irá bien

Re: Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 19:45
por Dmike
Tú a lo que te refieres sería que es mejor repartirlo todo en dos circuitos con dos relojes y dos contactos no

Re: Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 21:13
por otromas
 El reloj da la orden al contactor, que para el consumo de la bobina del contactor no hay problema con los contactos del reloj. Otra cosa es si has elegido el contactor adecuado para esa carga. Con un contactor es suficiente.
5555.png


 

Re: Duda de reloj con contactor

Publicado: 16 Jul 2017, 21:20
por Dmike
Pues muchas gracias hora si me as aclarado mi duda
El contactor es un 2x40 shneider