Página 1 de 1

duda para hacer subcuadro

Publicado: 12 Ago 2017, 00:09
por lola32
hola gente actualmente dispongo de una vivienda de la cual quiero ampliar un par de cosas.
la idea es tener un pequeño taller en la terraza para trabajar ... mi pregunta es la siguiente :
para alimentar dicho taller con tensión eléctrica había pensado en tirar una linea por ejemplo de 3G2,5mm2 desde la salida del  IGA 40A , y luego poner un subcuadro en el taller con un ID de 40A+pia 16A+10A.(potencia por circuito seria alumbrado 25W , y fuerza algún taladro, caladora... de forma esporádica.

la segunda idea  

es hacer lo mismo pero en vez de crear un subcuadros 2 es ponerlo todo en el  de la vivienda y llevar dos lineas hacia el taller 1.5+2.5mm2

yo personalmente me gusta mas la primera pero cometen 

Re: duda para hacer subcuadro

Publicado: 12 Ago 2017, 09:58
por iman
Hola ; en cualquier caso tienes que proteger en origen la linea con diferencial , bien con el existente en el cuadro general o generando otro
circuito con diferencial y limitador en función de la sección de cable que lleves al sub cuadro
Te recuerdo que para tomas de corriente minimo 2,5 m/m y limitador de 16 amp
Saludos

Re: duda para hacer subcuadro

Publicado: 13 Ago 2017, 15:39
por lola32
vale iman gracias 
 entonces desde la salida del iga de 40 A no puedo conectar dicha linea lo tengo que hacer a través del diferencial.vale problema resuelto. 

Re: duda para hacer subcuadro

Publicado: 13 Ago 2017, 18:36
por Bombilla
Lo que te dicen es que la línea que sale del cuadro general hacia el subcuadro, debe llevar protección diferencial.
Pero no necesariamente el mismo diferencial de la vivienda.

Es mejor poner un diferencial separado del actual, desde el IGA se alimentan ambos diferenciales.
Además, si quieres montar un diferencial en el cuadro secundario, el diferencial del cuadro general debe ser selectivo, es decir de menor sensibilidad y tiempo de disparo retardado.

Finalmente sería:
En el cuadro general, aguas abajo del IGA, un diferencial selectivo y un magnetotérmico de 25A
Linea de 3x 6mm2.
Cuadro secundario con IGA de 25A, diferencial 25A o 40A y 30mA y dos magnetos, alumbrado de 10A y enchufes de 16A.

La línea está prevista para mayor potencia por si se quiere utilizar en el futuro (25A monofásica 230V 5750W). Se podría añadir un segundo circuito de enchufes.
Si crees que es demasiado puedes utilizar línea de 4mm2 con magnetos de 20A. En este caso son 4600W.
Saludos

Re: duda para hacer subcuadro

Publicado: 24 Ago 2017, 23:04
por lola32
vale entiendo .tengo que proteger tanto la linea que sale del IGA hasta el subcuadro con ID+pia correspondiente, ademas también en el subcuadro  subcuadro otro pia y diferencial iguales al anterior + los dos pias correspondientes.gracias 
en cuanto a diferenciales selectivos es necesario ? 

Re: duda para hacer subcuadro

Publicado: 24 Ago 2017, 23:21
por lola32
una duda el diferencial que protege la segunda linea no serviría también para las dos lineas del subcuadros?o se ponen los dos por  seguridad  ?

Re: duda para hacer subcuadro

Publicado: 25 Ago 2017, 14:40
por Bombilla
Y si te mudas a una casa con la instalación ya hecha? Así te ahorras de pasar cables.

Re: duda para hacer subcuadro

Publicado: 25 Ago 2017, 21:05
por lola32
vale entiendo jajajaj
gracias lo hare  tal como dices.un saludo