Página 1 de 1

Cálculo de cortocircuitos

Publicado: 15 Feb 2019, 11:13
por cllopis
Hola buenos días, estoy haciendo los cálculos de selectividad entre interruptores de una instalación de baja tensión y necesito calcular los cortos tri, bi y unipolares y distintos puntos de la instalación. Mi pregunta es: a la hora de calcular cortos a bornes del trafo, ¿cómo calculo el unipolar? ¿o no existe en ese punto?

El trafo es de 1600kVA, 20/0,4kV, Ucc%=6% por tanto saca una intensidad de 2309 A. Haciendo una estimación del corto tripolar sería: Ik3 = 100* Int/Ucc% = 39,8 kA

El bipolar sería Raiz(3)/2 * Ik3 que me da unos 34 kA, pero, ¿y el unipolar?

Gracias y saludos.