29 May 2019, 08:57
Hola,
A continuación te pongo esquema de conexión para analizador de redes Circutor CVM-C10. Desconozco si es el modelo exacto que quieres montar, pero en esencia es prácticamente el mismo esquema para todos.
Resumiendo necesitas:- Un transformador de intensidad (X/5A) en cada una de las fases de la línea que quieras medir. X representa la In del primario de dicho TI, y varía en función de la intensidad del circuito en sí y sus protecciones.- Una señal de tensión N-R-S-T protegida con fusibles- Alimentación a 230V del analizador, también protegiendo la línea con fusibles o un interruptor automático.Un saludo.
SERINEL | Mantenimiento e instalaciones eléctricas, paneles solares y puntos de recarga en toda la Comunidad de Madrid.