Linea trifasica 380 falta una fase.

Publicado: 02 Mar 2020, 18:22
por Jumaco2008
Buenos dias. Os cuento el problema. En una finca donde hay un edificio principal que suministra desde el cuadro general una linea trifasica 380v ( L1 L2 L3 N T ) a un pequeño almacen exterior con su cuadro secundario solo con enchufes donde existe una toma trifasica ( L1 L2 L3 T ) donde no me llega L3. Esta solo se utiliza un para de veces al año para conectar una karcher trifasica a 380v. Una vez comprobado que el cable que va del edificio principal al almacen exterior esta roto y al no poder aceder a las arquetas al estar tapadas o cimentadas para ver donde se partio y sustituirlo, me gustaria saber si puedo utilizar alguna de las otras 2 lineas de fase ( L1 o L2 ) y desfasandola utilizarla como L3 una vez calculado el condensador segun consumos del motor de la karcher? Muchas gracias.

Re: Linea trifasica 380 falta una fase.

Publicado: 10 Mar 2020, 22:35
por 1986VAC
Buenas Jumaco2008. Buena pregunta, me he tenido que informar al respecto. Parece que el cálculo correcto del capacitor es 70microFarads X kiloWatt del motor. Si el motor es de gran potencia es posible que se caliente y el rendimiento no sea bueno, además si requiere gran par de arranque no arrancará. Debes controlarlo para no quemarlo.
Ten cuenta que siempre perderás algo de potencia con respecto a la conexión correcta en tres fases 400VAC.
Creo que no pierdes nada por probar. Te agradecería que lo compartas aqui sinfunciona.
Gracias! Un saludo

Re: Linea trifasica 380 falta una fase.

Publicado: 15 Mar 2020, 11:38
por Bombilla
Hay la posibilidad de convertir los 3 cables que quedan en trifasico sin neutro 400V.
A la entrada del lugar pones un transformador triángulo 3x400V a estrella 3x400V o incluso 3x230V si la limpiadora se puede conectar a esa tensión.
El neutro del secundario se deberá conectar a una tierra independiente de la tierra de protección de la instalación.

Si dispones de 2 fases y neutro también hay una posibilidad, con 2 transformadores monofasicos 400-230V se puede convertir esas 2F+N 2x230V en trifasica 3x400V. O 3x230V con transformadores 230-230V, combinando los secundarios.
Saludos

Re: Linea trifasica 380 falta una fase.

Publicado: 22 Abr 2020, 20:40
por muyperezoso
Bombilla escribió:
Hay la posibilidad de convertir los 3 cables que quedan en trifasico sin neutro 400V.
A la entrada del lugar pones un transformador triángulo 3x400V a estrella 3x400V o incluso 3x230V si la limpiadora se puede conectar a esa tensión.
El neutro del secundario se deberá conectar a una tierra independiente de la tierra de protección de la instalación.

Si dispones de 2 fases y neutro también hay una posibilidad, con 2 transformadores monofasicos 400-230V se puede convertir esas 2F+N 2x230V en trifasica 3x400V. O 3x230V con transformadores 230-230V, combinando los secundarios.
Saludos

Como se hace eso? los trafos monofasicos desfasan 180 grados la salida, necesita 120 o 270 grados para la tercera fase, le pasaria igual que con el condensador, 120 mas 50= 170 grados de desfase

Re: Linea trifasica 380 falta una fase.

Publicado: 23 Abr 2020, 21:33
por Bombilla
Hola Muyperezoso, no sabría explicarlo desde un punto de vista teórico, pero se puede hacer, se invierte 180 grados uno de los dos transformadores, pasando de 2 fases y neutro a 3 fases.

En algunos países utilizan transformadores de distribución monofásicos, estos transformadores se conectan a dos fases de la red de MT o a una fase y tierra.
En las zonas apartadas montan lineas de MT de una sola fase y el retorno se hace por tierra. En las subestaciones AT-MT los secundarios estan en estrella y con neutro a tierra.
A veces también montan lineas de dos fases y para utilizar trifásica hacen esta combinación de dos transformadores.

Yo lo probé con dos transformadores pequeños, en donde vivía antes, con trifásica 130/230V, entonces utilicé unos con entrada 130V y 230V y secundario 12V. Conecté tres bombillas de coche en estrella a 3x 12V y a las tres les llegaba la misma tensión, unos 7V.
Saludos

Re: Linea trifasica 380 falta una fase.

Publicado: 24 Abr 2020, 04:18
por muyperezoso
curioso, pero con dos trafos monofasicos, con salida monofasica, no permite neutro. solo cargas conectadas en triangulo. En la foto uno de ellos tiene salida trifasica para sacar el neutro

Re: Linea trifasica 380 falta una fase.

Publicado: 24 Abr 2020, 20:47
por Bombilla
La toma media hace de neutro, lo utilizan para obtener dos fases a menor tensión.
Es un sistema en triángulo con dos o tres transformadores que se utiliza en algunos paises pero sólo es útil si la potencia de la carga trifásica es mayor a la monofásica, ya que queda conectada a un único transformador.

Pero dejando de lado esta toma media, el conjunto entrega tres fases útiles para cargas trifasicas o monofasicas a tensión fase-fase.
Saludos