Página 1 de 1
Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 29 Abr 2020, 19:59
por strovano
Me puede alguien aclarar si estos con estos datos de un variador de frecuencia se puede conectar a la linea de entrada monofasica de 220v?
No me aclaro si la línea de entrada es trifásica, monofasica o ambas (me despista el AC3PH) ...y yo necesito conectarlo a un motor trifásico a 220v desde una entrada de linea monofasica a 220v
INPUT: AC3PH 200-230V 50/60Hz 24A
OUTPUT: AC3PH 0-230V 0 -400Hz 17.4A
Por otro lado en el frontal del variador pone .... 200v 3PHASE 4.0KW
Muchas gracias de antemano.
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 29 Abr 2020, 20:30
por Randomize
AC corriente alterna
3PH 3 fases
Pon el modelo del variador
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 29 Abr 2020, 20:39
por strovano
El modelo es OMRON YASKAWA 3G3MV-A2040 200/230V 4kw ... gracias Randomize ... entiendo que entonces no se puede conectar la entrada a una línea monofásica de 220v verdad?
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 29 Abr 2020, 20:45
por strovano
Lo tienen anunciado en ebay y parece como si lo tuvieran conectada la entrada a la linea monofasica, tengo muchas dudas
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 30 Abr 2020, 11:53
por Miguel 69
strovano escribió:Me puede alguien aclarar si estos con estos datos de un variador de frecuencia se puede conectar a la linea de entrada monofasica de 220v?
No me aclaro si la línea de entrada es trifásica, monofasica o ambas (me despista el AC3PH) ...y yo necesito conectarlo a un motor trifásico a 220v desde una entrada de linea monofasica a 220v
INPUT: AC3PH 200-230V 50/60Hz 24A
OUTPUT: AC3PH 0-230V 0 -400Hz 17.4A
Por otro lado en el frontal del variador pone .... 200v 3PHASE 4.0KW
Muchas gracias de antemano.
Hola, especifica mejor tu distribución de suministro. Depende de ello para saber si puedes utilizar ese variador con el motor y también si puedes pasar características técnicas del motor. Además has de tener en cuenta que ese variador es para motores de un máximo de 4 kw. Saludos.
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 30 Abr 2020, 15:27
por strovano
Miguel 69 escribió:strovano escribió:Me puede alguien aclarar si estos con estos datos de un variador de frecuencia se puede conectar a la linea de entrada monofasica de 220v?
No me aclaro si la línea de entrada es trifásica, monofasica o ambas (me despista el AC3PH) ...y yo necesito conectarlo a un motor trifásico a 220v desde una entrada de linea monofasica a 220v
INPUT: AC3PH 200-230V 50/60Hz 24A
OUTPUT: AC3PH 0-230V 0 -400Hz 17.4A
Por otro lado en el frontal del variador pone .... 200v 3PHASE 4.0KW
Muchas gracias de antemano.
Hola, especifica mejor tu distribución de suministro. Depende de ello para saber si puedes utilizar ese variador con el motor y también si puedes pasar características técnicas del motor. Además has de tener en cuenta que ese variador es para motores de un máximo de 4 kw. Saludos.
Es en plan domestico, nada industrial, para controlar la velocidad de giro de un motor trifasico de 4HP y 3KW, el motor sé que me sirve, pero lo que no sé es si a la entrada del variador le puedo meter la corriente normal de casa, creo que admite trifasica y monofasica, pero como no estoy seguro no me voy a arriesgar. Gracias.
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 02 May 2020, 12:39
por iman
Un motor domestico de 4HP .... muy domestico no es
Le puedes preguntar directamente al vendedor y te sacara de dudas , por que
yo támbien lo veo en alimentación monofasica , pero de esa potencia suelen ser
entrada y salida trifasica
Luego configurarlo es otra historia ....
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 27 May 2020, 19:48
por 1986VAC
Tienes entre manos un variador con alimentación trifásica 230VAC. No puede trabajar con alimentación monofásica.
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Esta es tu referencia: OMRON YASKAWA 3G3MV-A2040 200/230V 4kw[/font][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Para ser monofásica la referencia debería ser [size=100][font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]OMRON YASKAWA 3G3MV-AB...[/font][/font][/size]