Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
JCMC
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 1
Registrado: 27 Ene 2021, 20:09
Ubicación: Barcelona

SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

27 Ene 2021, 20:18

Buenas tardes,
En una instalación eléctrica de una cantera, en la cual se han instalado varios diferenciales para separar circuitos, me estoy encontrando con el problema que ahora saltan aleatoriamente cualquiera de los diferenciales sin que el defecto a tierra este en ese circuito, incluso saltan diferenciales que cuelgan de otro transformador distinto al circuito que tiene el fallo. no se si me he sabido explicar claramente y si me podéis ayudar con este problema.
Gracias.


 
Avatar de Usuario
PcFex
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 385
Registrado: 15 Mar 2020, 21:00
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

27 Ene 2021, 20:37

Hola vas a necesitar a alguien que haga mediciones en el cuadro eléctrico con un multifunción.

Imagen


Imagen
 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

28 Ene 2021, 08:59

Buenos días, pero la instalación es nueva o la instalación ya estaba funcionando corréctamente y esto que está sucediendo es de poco para acá?

Saludos


 
Ofuscado
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 36
Registrado: 24 Feb 2016, 15:34
Ubicación: Salamanca

Re: SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

29 Ene 2021, 16:40

Para esta ocasión, creo que lo primero que haria es asegurarme que todos los conuctores de cada circuito, salen de un mismo diferencial.
Cuando se desdoblan circuitos (en este caso diferenciales) es relativamente fácil despistarse, especialmente con los neutros.


 
Fares
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 2
Registrado: 20 Mar 2020, 13:04
Ubicación: Bizkaia

Re: SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

15 Feb 2021, 15:36

Como bien te han comentado anteriormente, si antes no había ese problema y ahora sí, revisa la instalación y no mezcles ni neutros ni tierras aguas abajo de los diferenciales. Deben ser totalmente independientes dichos cables para cada circuito.