Página 1 de 1

SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

Publicado: 27 Ene 2021, 20:18
por JCMC
Buenas tardes,
En una instalación eléctrica de una cantera, en la cual se han instalado varios diferenciales para separar circuitos, me estoy encontrando con el problema que ahora saltan aleatoriamente cualquiera de los diferenciales sin que el defecto a tierra este en ese circuito, incluso saltan diferenciales que cuelgan de otro transformador distinto al circuito que tiene el fallo. no se si me he sabido explicar claramente y si me podéis ayudar con este problema.
Gracias.

Re: SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

Publicado: 27 Ene 2021, 20:37
por PcFex
Hola vas a necesitar a alguien que haga mediciones en el cuadro eléctrico con un multifunción.

Imagen

Re: SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

Publicado: 28 Ene 2021, 08:59
por Miguel 69
Buenos días, pero la instalación es nueva o la instalación ya estaba funcionando corréctamente y esto que está sucediendo es de poco para acá?

Saludos

Re: SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

Publicado: 29 Ene 2021, 16:40
por Ofuscado
Para esta ocasión, creo que lo primero que haria es asegurarme que todos los conuctores de cada circuito, salen de un mismo diferencial.
Cuando se desdoblan circuitos (en este caso diferenciales) es relativamente fácil despistarse, especialmente con los neutros.

Re: SALTO DIFERENCIALES DE FORMA ALEATORIA

Publicado: 15 Feb 2021, 15:36
por Fares
Como bien te han comentado anteriormente, si antes no había ese problema y ahora sí, revisa la instalación y no mezcles ni neutros ni tierras aguas abajo de los diferenciales. Deben ser totalmente independientes dichos cables para cada circuito.