Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a
Publicado: 30 Ene 2021, 00:33
por Max
Buenos días,
Les agradecería me ayudaran con esta duda.
Necesito sabes la sección de cable que debo usar entre un magnetotermico de 100a y otro de 40a.
Gracias.
Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a
Publicado: 30 Ene 2021, 12:17
por PcFex
por norma y a una distancia corta de cable, 25mm para 100A y 10mm para 40A
Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a
Publicado: 01 Feb 2021, 13:11
por Max
Gracias por su respuesta,
Entonces entre el magnetotermico de 100a y el de 40a sería 10mm?
Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a
Publicado: 01 Feb 2021, 13:49
por EmilioCarrasco
Max escribió:Buenos días,
Les agradecería me ayudaran con esta duda.
Necesito sabes la sección de cable que debo usar entre un magnetotermico de 100a y otro de 40a.
Gracias.
Hola Max.
Para 100 A dependerá del tipo de conductor que utilices, si usas cable con aislamiento de PVPC necesitas 50 mm² de sección. Si el cable es de doble aislamiento será suficiente con los 25 mm² que te han indicado.
Un saludo. Emilio Carrasco
Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a
Publicado: 01 Feb 2021, 14:08
por Miguel 69
Buenos días, a ver si he entendido bien: el magnetotérmico de 40A va a estar aguas abajo del magnetotermico de 100A??? Si es así y sin conocer el resto de la instalación, sólo basándome en lo que nos expones, el conductor que que va entre ellos debería de ser de 35 mm², poniéndonos en el caso más desfavorable (PVC, 40⁰). Si el aislamiento es de polietileno reticulado lo podrías disminuir a 25 mm².
Saludos.
Re: Sección de cable entre Magnetotermico 100a y 40a
Publicado: 01 Feb 2021, 14:13
por iman
Hola ; Un cable unipolar de 25 m/m RV1 KV soporta 100 amperios totalmente de acuerdo
Pero en electricidad eso solo es teoría porque en la práctica hay que aplicar la caída de tensión de la línea
y los coeficientes correctores en función de de los receptores a los que este sometido el conductor