Reducción de sección del cable.
Publicado: 06 Ago 2021, 18:33
por aguilab
Primero un saludo y mi agradecimiento a todos los compañeros que me lean.
Resulta que trabajo en un centro comercial y tenemos una compactadora de papel trifásica y que se alimenta a través de una manguera de 5x25 mm. Pues bien, resulta que al ir a cambiar el conector CETAC la sección que admite es de 10 mm y no 25 mm. El anterior electricista tomó la solución más rápida y redujo la sección cortado las venas del conductor hasta que le cupo.
A mi eso no me parece una solución adecuada, ni ajustada a REBT. Pero ¿alguien puede decirme si estoy en lo cierto y cómo solucionarlo?
Gracias de antemano.
Re: Reducción de sección del cable.
Publicado: 06 Ago 2021, 18:57
por chispa41
Probablemente si le pones una puntera al cable de 25 te entre en el conector ya que se reduce el diametro.
Re: Reducción de sección del cable.
Publicado: 06 Ago 2021, 19:19
por coito circuito
chispa41 escribió:Probablemente si le pones una puntera al cable de 25 te entre en el conector ya que se reduce el diametro.
Hola
Con una puntera, tal cual, no serviría, pero garantizado con una de este tipo
Saludos
Re: Reducción de sección del cable.
Publicado: 06 Ago 2021, 19:23
por coito circuito
...No obstante a la solución aportada habría que saber la longitud de esa manguera y el consumo real de la máquina: a lo mejor
quien "afeitó" no es tan tonto como parece...
Re: Reducción de sección del cable.
Publicado: 06 Ago 2021, 21:33
por Miguel 69
Hola, me parece 25 mm² demasiada sección para una compactadora. No creo que sea por potencia sino por caída de tensión y por el sobredimensionamiento que obliga el Rebt. Nosotros tenemos una compactadora industrial y no llega a los 10 kw. Su alimentación es 4x2.5 mm² + cp. Con esto quiero decir que el anterior electricista tomó una decisión, quizás no la mejor, pero acertada.
En todo caso y antes de estar pelando el cable utiliza terminales industriales tal como te ha indicado Coitocircuito.
Saludos
Re: Reducción de sección del cable.
Publicado: 06 Ago 2021, 21:46
por Miguel 69
Perdón, por algún motivo me he equivocado. Tratándose de un cetac tendrás que pelar los cables o infórmate de la potencia de la compactadora para reducir sección y un magnetotérmico adecuado a esta nueva sección.
Saludos
Re: Reducción de sección del cable.
Publicado: 07 Ago 2021, 12:44
por taeicaasa
hola, primero habría que saber la potencia del motor, porque para usar semejante cable sería algo descabellado hacerlo con un cetac, eso tendría que ir directo a un tablero.
Re: Reducción de sección del cable.
Publicado: 07 Ago 2021, 18:00
por aguilab
Gracias a todos por vuestras respuestas. Las tendré en cuenta.
Re: Reducción de sección del cable.
Publicado: 07 Ago 2021, 18:16
por coito circuito
taeicaasa escribió:hola, primero habría que saber la potencia del motor, porque para usar semejante cable sería algo descabellado hacerlo con un cetac, eso tendría que ir directo a un tablero.
Hola
No veo yo por qué tendría que ir directo al "tablero " siempre y cuando que hay tomacorrientes de hasta 400A
Saludos
Re: Reducción de sección del cable.
Publicado: 07 Ago 2021, 18:35
por coito circuito
Miguel 69 escribió:Perdón, por algún motivo me he equivocado. Tratándose de un cetac tendrás que pelar los cables o infórmate de la potencia de la compactadora para reducir sección y un magnetotérmico adecuado a esta nueva sección.
Saludos
A ver: el automático no se elije en "función de la sección del cable" sino en función del consumo del aparato en cuestión y, por ende, el cable se protege para ese consumo. Es decir, que si el consumo es de 10 A. , y por caída de tensión colocas un conductor capaz de transportar 100 A. , la protección seria sobre 10A no sobre los 100 A.