Sección cables

19 Ago 2021, 10:34

Hola a todos. Tengo varias dudas.
En mi empresa se trabaja con tiradas de cables muy larga para activar motores, entradas de plc etc.
Para la fuerza no hay duda pero para las señales…
Normalmente se tira un cable de 1mm2 desde el cuadro hasta los finales de carrera de los motores o los selectores. Son tiradas de unos 100 metros de media en 24v y los relés y las entradas del plc se activan. Según me salen los cálculos, necesitaría secciones de 4 o 6 mm.
Hay algo que se me escapa


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1679
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Sección cables

19 Ago 2021, 18:55

Manuman escribió:
Hola a todos. Tengo varias dudas.
En mi empresa se trabaja con tiradas de cables muy larga para activar motores, entradas de plc etc.
Para la fuerza no hay duda pero para las señales…
Normalmente se tira un cable de 1mm2 desde el cuadro hasta los finales de carrera de los motores o los selectores. Son tiradas de unos 100 metros de media en 24v y los relés y las entradas del plc se activan. Según me salen los cálculos, necesitaría secciones de 4 o 6 mm.
Hay algo que se me escapa


Hola
Habría que mirar el modelo del PlC, pero una entrada digital se activa con una tensión entre 13 y 30 V (para un 1, para un 0con unos 5 V) La Intensidad no llega a 5 mA.
En cuanto a los relés de salida ya habría que ver la carga. Si cuelgas fotos lo valoramos.
No obstante "por campo" lo suyo es cablear con 1,5 mm2, para esas cosas
Saludos


 
chispa41
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 109
Registrado: 20 Oct 2018, 10:32
Ubicación: Otra

Re: Sección cables

21 Ago 2021, 20:36

Lo que se suele hacer es tirar 1,5mm hasta una caja de interconexion en campo y de esa caja ya una tirada menor 3...5mts al sensor o rele.


CHISPA_41