Página 1 de 1

duda distancia entre soportes embarrado

Publicado: 08 Jun 2011, 11:16
por Salva
Buenas, queria consultaros un tema, voy a poner un embarrado para 630A a la salida de un interruptor general de 630A con
un ajuste regulable de magnetica (cortocircuito) de 2-8 veces que son 1260-5040A y es de un poder de corte de 50KA, saldre a una barras de 30x10 y tengo pensado poner 2 soportes a 700mm mi duda es la siguiente los datos de distancia entre soportes que me da el fabricante son los siguientes:

( IPk KA ) 11 14 24 48 63
( Icc rms KA 1s ) 6,5 8,2 12 22 30 Barra 30 x 10 821 797 715 520 398

Si mi interruptor ajustado al maximo corta a 5040A (5 KA) segun la primera columna podria ir hasta 821mm, ahora si hay que
basarse en el poder de corte de 50KA del interruptor tendria que ir a distancia de 398 si es que debo basarme en la Ipk de la ultima columna 63KA,
Algun compañero me podria aclarar si hay que basarse en la Ipk (intensidad de pico) o en la Icc y con respecto a que del general?
saludos, gracias

Re: duda distancia entre soportes embarrado

Publicado: 08 Jun 2011, 11:26
por Salva
perdon, se han desplazado las columnas al insertalo haber si ahora cuadra:

( IPk KA ) 11 14 24 48 63
( Icc rms KA 1s) 6,5 8,2 12 22 30
(Barra 30 x 10) 821 797 715 520 398

no se si ahora saldran bien, si no la primera columna es 11, 6,5 , 821 a asi hasta la quinta columna 63, 30, 398

Re: duda distancia entre soportes embarrado

Publicado: 08 Jun 2011, 12:57
por Francisco de Quevedo
Hola Salva.

No entiendo bien la pregunta, pero te dejo un enlace de pletinas de cobre para que revises el amperaje que creo que puede quedar corta.

http://www.ibronmetal.com/pub/noticias_ ... etinas.pdf

Saludos.

Re: duda distancia entre soportes embarrado

Publicado: 08 Jun 2011, 23:12
por Salva
Francisco sobre los 70ºC creo que cumpliria el amperaje, a 85ºC da 756A, de hecho esa barra de 30x10 es la que utilizan en embarrados de 630A prefabricados de la misma marca. pagina 11, http://www.casafelix.pt/pdf/caderno_tecnico.pdf
es un cuaderno tecnico con consejos y conceptos sobre embarrado que es bastante interesante,
la pregunta que expongo es basicamente si puedo o no poner 2 soportes separados entre si a 700mm con 4 barras de 30x10, o debe ser inferior esa distancia por las fuerzas que puede ejercer en un hipotetico cortocircuito, se que las distancias se basan en la Icc y la Ipk que puede soportar el conjunto de barra y soporte que pongo en los datos, pero no se relacionarlos con los datos del interruptor general.
saludos,

Re: duda distancia entre soportes embarrado

Publicado: 08 Jun 2011, 23:16
por juganett
Hombre, los calculos los hacen por la dilatación del cobre debido al incremento de temperatura producido por el paso de la corriente a través de este.

Mi opinión es que el calculo se debe hacer para el uso normal teniendo en cuenta los picos de corriente, ya que en un cortocircuito lo normal es que el automático desconecte y se quede el embarrado sin servicio.

Normalmente, cuando he montado un cuadro de potencia lo hemos diseñado con el programa de la marca y este te indica cuantos soportes y a que separación. Normalmente los monto entre 520 y 398 que según la tabla que aportas sería para un valor entre 48 y 63 KA de IpK.

Un saludo y siento que de momento lo único que pueda darte es mi opinión, sin basarla en datos mas técnicos.