Hola, tenemos una instalación en la cual se nos queman los cables y los bornes de conexión de alimentación de un motor de 55kw el cual trabaja acoplado a una bomba hidráulica.
La placa del motor seria la siguiente:
220v conexión en triangulo
55kw
1478 rpm
177,3 Amperios
0,88 cos PHI
La cuestión es que la instalación tiene ya muchos años y de serie venia con una sección de 35 mm por fase, con los que ha estado trabajando muchos años. Como toca renovar y ante las dudas de que la sección de cableado sea la adecuada, he hecho los cálculos y me sale que debe de ser de 95mm de sección. También he usado una aplicación y me da también una sección mucho mayor que la instalada de origen.
Los cálculos que he hecho son estos:
Calculo de la eficiencia del motor, que me da 90,5
Calculo de la potencia absorbida 55000/0,905=60773 wats
Hago el calculo por la máxima intensidad de corriente admisible I=60773/ 1,73x220x0,88=181,5A x1,25(factor de sobredimensionado por arranque)=226,76A
Si vamos a la tabla c-52-1bis la sección recomendada para tipo de instalación b2 (cable multiconductor en un conducto empotrado en pared) es de por lo menos 95 o incluso 120 según el tipo de aislamiento del cable.
Mi pregunta es saber si estoy haciendo algún calculo mal o realmente esta instalación estaba mal dimensiónada de origen.
Muchas gracias.