Ubicación: Asturias

220 V entre fase y tierra

16 Abr 2022, 10:21

Hola a tod@s, estoy realizando una instalación y me he encontrado que hay 220V entre fase y tierra y en otro punto de la instalación entre neutro y tierra, yo necesito esos 220V para alimentar unos elementos que funciona a 12V de continua, por lo que los 220V van a las bornas de transformadores, me he encontrando también que el fusible de 5A de algunos de los transformadores, simplemente explotan.
Pregunta 1.: ¿Es normal que haya tensión entre fase y tierra y neutro y tierra?.
Pregunta 2.: ¿Es normal que pete el fusible de 5A del transformador?.

Un saludo a tod@s y gracias de antemano.


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: 220 V entre fase y tierra

16 Abr 2022, 12:24

Hola, y qué tensión tienes entre fase y neutro??