Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
pinuso
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 23 Dic 2015, 21:32
Ubicación: Castellón

Puentear interruptor general

21 Abr 2023, 22:51

Buenas noches, una duda que me asalta, se puede puentear un interruptor general trifasico en caja moldeada?
Gracias


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Puentear interruptor general

22 Abr 2023, 05:49

Hola

Depende de con qué fin y a qué llames tú "puentear": no es lo mismo hacerlo para conectar en paralelo en la salida otro consumo (en la entrada no lo puedes hacer al ser el interruptor general) que puentear entrada con salida, es decir bypasarlo. Esto último no lo puedes hacer por razones evidentes

No obstante pudiera darse el caso de tener que hacerlo PROVISONALMENTE ante avería de este: Ahí ya intervienen otros factores, que no vamos a citar aquí por aquello de que luego la gente lo malinterpreta...

Saludos


 
pinuso
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 3
Registrado: 23 Dic 2015, 21:32
Ubicación: Castellón

Re: Puentear interruptor general

22 Abr 2023, 10:20

Gracias, aunque me gustaría conocer con exactitud las razones evidentes.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1678
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Puentear interruptor general

22 Abr 2023, 18:49

pinuso escribió:
Gracias, aunque me gustaría conocer con exactitud las razones evidentes.


Desde siempre se dijo que la mejor forma de explicar un circuito eléctrico es hacer su analogía con uno hidráulico. En este caso vamos a poner que sea agua y en una vivienda
> A la entrada del edificio (7 pisos mas abajo) tienes tú contador, el cual tiene una llave en la entrada, otra en la salida (esto se hace así para poder aislarlo para verificarlo) y otra llave que corta todo el edificio
> En tú vivienda (7º piso) tienes una llave general (posiblemente en el baño) Con esta llave cierras todos los circuitos de la casa
> Vas y la puenteas. En este caso sería quitarle la montura y colocar en su lugar un tapón roscado
> De momento ningún problema: abres y cierras grifos y todo funciona normalmente
> 4 días mas tarde rompe un latiguillo de la entrada de un grifo ¿Dónde cierras el agua? Obviamente tienes que bajar al cuarto contadores a cerrar una de las llaves. Como el ascensor no está esperando por tí, y como no vas a tener a mano la llave del cuarto de los contadores, se inunda tú piso, los de tu planta y los de la de abajo

Puentear el interruptor general similar. Con el añadido que puedes quemar el edificio...

Obviamente estas preguntas no las hace uno "que se dedique a la chispa". Intuyo que te está disparando el automático general y quieres puentearlo ya que no le ves aplicación ...

Saludos