Página 1 de 1

Conexión Rele diferencial + sobretensiones permanentes

Publicado: 30 Nov 2023, 16:08
por JJ-ESDP
Buenos días,
Estoy realizando una instalación en la cual hay una protección de caja de 160 A con bobina de disparo y relé diferencial y además hay que añadirle un sobre tensiones permanentes. Nunca se me había dad el caso de conectar en una misma bobina de disparo un un sobre tensiones permanentes y un relé diferencial.
¿Podéis ayudarme con esto?

Re: Conexión Rele diferencial + sobretensiones permanentes

Publicado: 30 Nov 2023, 17:16
por iman
Hola , tendrías que dejar el diferencial como está con su relé y añadirle
un sobretensiones modular que actué sobre la bobina de disparo del
interruptor de caja moldeada

https://www.se.com/es/es/product/RM22UA ... -dc-2-c-o/


Este por ejemplo te serviría , yo lo he instalado en nuevas instalaciones de gran potencia y va bien

Re: Conexión Rele diferencial + sobretensiones permanentes

Publicado: 30 Nov 2023, 19:05
por coito circuito
Te falta definir qué tipo de bobina de disparo lleva el interruptor: si de emisión o mínima tensión. Una vez sabido esto tienes que tratar el circuito como bobina accionada por 2 contactos en paralelo o en serie, teniendo en cuenta que tales contactos tienen que estar cogidos del mismo punto de alimentación