Página 1 de 1

Consecuencias de modificar una estufa

Publicado: 13 Ago 2011, 01:02
por chispazo
Hola. Hay una estufa que trabaja en una instalación trifásica 3 x 380v sin Neutro.
Según imagen adjunta a) tiene 3 resistencias blindadas en acero inoxidable de igual valor (19 ohms aproximadamente)
que se piden al proveedor para 220 v 2500 W. Conectadas de esa manera trabajan a 220v y tiene un consumo en cada rama de 13 amp. aproximadamente.
¿que pasaría si se agrega una cuarta resistencia como se muestra en b) ?
R1=R2=R3=R4=19 ohms.
¿se desbalancea el voltaje de trabajo en cada rama?
¿habrá resistencias que se degraden mas rápido o se quemen?
¿cuales serían las consecuencias?
Saludos.
Imagen

Re: Consecuencias de modificar una estufa

Publicado: 13 Ago 2011, 10:53
por Francisco de Quevedo
Hola chispazo.

Cuando las tres resistencias son iguales como en la figura A. El sistema esta en equilibrio, o sea que el punto común es cero y las resistencias trabajan a 220.

Si en una rama colocas una resistencia en paralelo, el valor de esa rama varía y el punto cero ya no lo es , por lo tanto a las resistencias R1 y R2 llegaría más tensión.

Los valores de las resistensias se calculan así.
Resistencias en serie R1 + R2 + ..= R total
Resitencias en paralelo R1 + R2 / R1 X R2 = R total.

Re: Consecuencias de modificar una estufa

Publicado: 13 Ago 2011, 16:47
por chispazo
Gracias Francisco.
¿ Y se puede saber que valor de tension le llegaria a las resistencias R1 y R2 en el caso b)?

Re: Consecuencias de modificar una estufa

Publicado: 13 Ago 2011, 23:12
por electricistaat
Para la solucion se aplicara la transformacion de estrella a triangulo.
Los resultados son los siguientes.
En las resistencia 1 y 2
Tension 269,41v; potencia 3749,08w; amperios linea 13,9amp.
En la resistencia 3
Tension 134,7v 1874,5w 13,91amp.
Por lo obtenido las tensiones en las resistencias 1 y 2 son altas por lo que originarian un peligro si no soportan los 269,41v.
Este fenomeno es tambien conocido por corrimiento del neutro.
Adjunto informacion al respecto.
http://engenharia.110mb.com/circuitos/T ... acaoDY.pdf
ver pagina 9 del siguiente documento.
http://ingeborda.com.ar/biblioteca/Bibl ... bucion.pdf
Ver casi el final de este documento.
http://www.monografias.com/trabajos30/c ... icas.shtml

Bueno espero la informacion dada te ayude a aclarar tu duda.
Carlos Alberto - Brasil

PD.
Hubo un pequeño error en la colocacion de los datos.
En las resistencias 1 y 2 la tension es 251,35v 3325 w 13,22amp
En la resistencia 3 (paralelo) la tension es de 164,54v 2850w 17,33amp.
El valor de tension de corrimeniento es de 54,85v.
SP. 19/12/2011

Re: Consecuencias de modificar una estufa

Publicado: 15 Ago 2011, 00:01
por chispazo
Gracias Carlos.

Re: Consecuencias de modificar una estufa

Publicado: 26 Ago 2011, 17:38
por soloelectricidad
Si pudieras conectar el cable neutro al punto central de la estrella, lo unico que ocurriria es que se desequilibra el sistema y por el neutro pasaria una corriente de fuga, pero a cada resistencia le caeria la tension fase-neutro, pongas las resistencias como las pongas.
Imaginate una instalacion de alumbrado trifasica, donde las cargas se reparten entre las tres fases, si no tuvieras neutro y la tension en cada lampara varía según las lamparas conectadas, se irian fundiendo.