Página 1 de 1

Termomagneticas CC

Publicado: 24 Ago 2011, 22:34
por fkletzel
Estimados, el tema es el siguiente: termomagneticas BT para corriente continua.
Tengo termomagneticas de CA corriente alterna instaladas en panel de distribucion de 125VCC.
Se pueden utilizar termomagenticas de CA para corriente continua?? Por lo que he visto, se pueden utilizar pero se debe considerar un poder de corte mas alto que las termomagneticas de CA, esto es asi?? y como se calcula??? Que limitaciones tengo utilizandola en corriente continua.

Saludos y Gracias
Fabio

Re: Termomagneticas CC

Publicado: 25 Ago 2011, 10:35
por Francisco de Quevedo
Hola fkletzel.

No soy un experto en la materia, pero si, lo que dices con respecto al poder de corte es superior y es que la corriente continua no tiene paso por cero y en el momento del corte es más duro.

Pero para elegir un magneto ,lo mejor es que elijas en los catálogos, que todos los fabricantes tienen unos específicos para cada función.

Saludos