Página 1 de 1
bajar seccion a un cable para conectar a un magnetotermico
Publicado: 12 Sep 2011, 18:04
por stk
Hola,
Haber algun entendido que pueda ayudarme, tengo una instalacion con bastantes cables de 35mm que tengo que conectar a unos magnetotermicos, el problema es que solo me entran de 25mm como maximo, ¿conoceis algun tipo de terminal que haga esta reduccion? He encontrado uno de pala pero la pala en si es muy ancha (9mm) lo ideal seria que en vez de tener pala fuese redondo ¿conoceis alguno?
gracias
Re: bajar seccion a un cable para conectar a un magnetotermi
Publicado: 12 Sep 2011, 19:06
por Francisco de Quevedo
Re: bajar seccion a un cable para conectar a un magnetotermi
Publicado: 13 Sep 2011, 17:03
por iprom
Perdona Francisco pero las punteras huecas no reducen sección que es lo que se pretende, tienes que ir a una punta preaislada.
http://sofamel.com/es/product-catalogue ... -terminals
un saludo
Re: bajar seccion a un cable para conectar a un magnetotermi
Publicado: 13 Sep 2011, 17:45
por Francisco de Quevedo
Hola ,muy bien por el enlace, pero en este catálogo viene para cable máximo de 6 y yo las he visto hasta de 25.
Será en otra marca de punteras.
Saludos
Re: bajar seccion a un cable para conectar a un magnetotermi
Publicado: 13 Sep 2011, 22:55
por juganett
No os pongais así, que la solución es quitarle hebras al cable hasta dejarlo de la sección que necesites........¡¡ES BROMA!!
En serio, como decis hay punteras para gran cantidad de secciones, por ejemplo la casa Sofamel tiene estas.
http://sofamel.com/es/product-catalogue ... and-jointsSaludos y perdón por la broma

, es que hoy me ha pillado así de contento y no lo he podido evitar.
Re: bajar seccion a un cable para conectar a un magnetotermi
Publicado: 14 Sep 2011, 21:37
por stk
Bueno bueno no pasa nada, cada uno aporta su opinion. Pues en un principio en el enlace de Francisco yo pienso que si podrian valer esas punteras, no se a lo mejor no entiendo bien los datos que ponen...., y al final he conseguido una como la que pone Juganett de punta de conexion tubular y aunque la pala es un poco ancha (lo ideal en vez de pala seria que fuese redondo y macizo) pero me va a servir. Muchas gracias a todos, un saludo.
Re: bajar seccion a un cable para conectar a un magnetotermi
Publicado: 18 Sep 2011, 11:31
por pasc644
perdonar, pero la respuesta no esta en reducir la sección del cable, esta en cambiar el magnetotermico con entradas para esta sección. Si se esta utizando secciones de 35mm es porque tiene que soportar una intensidad determinada y no se le puede bajar la sección.
Re: bajar seccion a un cable para conectar a un magnetotermi
Publicado: 18 Sep 2011, 11:41
por juganett
pasc644 escribió:perdonar, pero la respuesta no esta en reducir la sección del cable, esta en cambiar el magnetotermico con entradas para esta sección. Si se esta utizando secciones de 35mm es porque tiene que soportar una intensidad determinada y no se le puede bajar la sección.
También puede ser por caida de tensión.
Saludos.