consulta alimentacion
Publicado: 18 Mar 2012, 19:48
por robernu
hola...Primero saludar a todos los miembros del foro.
mi consulta es la siguiente
tengo que alimentar una nave dedicada a almacén con iluminación de HM/400W y 3 puentes grúa
el cliente me ha dicho que le calcule una linea para 90Kw y 166 mts
la linea parte de una salida libre de un distribuidor en un CT
la cuestión es la siguiente he echo unos cálculos y me sale una linea de 95mm2
P=90KW,I=144,33,Cos f= 0,9,L=166
la linea estara enterrada pero no como pone el REBT estará en una zanja de 30cm y hormigonada
mi pregunta es.
Se considera Derivación individual?
que os parece linea de 95mm2?
un saludo y perdonar si no me explique con claridad.
Re: consulta alimentacion
Publicado: 19 Mar 2012, 11:27
por Francisco de Quevedo
Hola robernu.
La verdad es que no te has explicado bien.
Pero te voy a orientar. La nave a parte de iluminación y puente grúa tambien tiene que llevar luces de emergencias, debe de tener baños( hombre y mujeres) con secamanos, termo ,etc.
Pienso que si es para un solo abonado si se llama derivación individual.
Con respecto a la sección, no dices el metal del conductor, aplica la caida de tensión etc...
Si por razones de causa mayor no se puede poner la instalación a la cota del rebt hay que poner protección suplementaria como mallazo de hierro o chapas etc...
Saludos
Re: consulta alimentacion
Publicado: 20 Mar 2012, 21:52
por robernu
hola Francisco de Quevedo
tienes razón he olvidado varios puntos
bien es una nave que estaba en uso tiene aseos,oficinas,emergencias,subcuadros de tomas....
hace dos años cesaron la actividad y la nave colindante la compro....el cliente me ha pedido que se la alimentara,solo para uso de almacén,alumbrado y puentes grua.
Con el tiempo haremos obra y meteremos unas celdas y linea de media desde su trafo.
Bien la linea es de Cu, he decidido meterle 120mm2 y Neutro 95mm2.
La caída le he dado 1,5% aunque creo que tendría que darle 1%
La zanja discurre dentro del perímetro de la nave osea no vía publica.y le colocare mallazo o chapa para protegerla es un buena idea.
lo de,que no respetaba el REBT era por lo delos cálculos......temperatura terreno y todos esos detalles.
que te parece mi elección de 120 y 95mm2???
Re: consulta alimentacion
Publicado: 20 Mar 2012, 23:13
por fontelitri
hola robernu; me intereso por este post porque me gusta estar informado y a la vez informar, lo que hace del foro de una utilidad "mayúscula", como diría el viejo Antonio Carro...a ver si responde a la llamada.
si quieres tener la línea en regla, requerirá de proyecto (ITC BT 04...) y se tratará como una acometida (...BT 11...) de instalación subterránea (...BT 07) con la previsión de carga mínima del punto 4.2 de la ITC BT 10 según la superficie, que irá seguida de una instalación de enlace del esquema 2.1 de la ...BT 12.
si lo que quieres es cumplir solamente con la seguridad, en tu lugar también me ceñiría a las ITC's en todo lo importante, porque es una potencia considerable y al final intervendrá la empresa suministradora y pedirá legalización, boletín, Memoria Técnica o Proyecto, según sea el caso; va a ser cuestión algo más que fórmulas de cálculo, pienso yo. Suerte.
NaCl u2
Re: consulta alimentacion
Publicado: 21 Mar 2012, 01:16
por robernu
fontelitri escribió:si lo que quieres es cumplir solamente con la seguridad, en tu lugar también me ceñiría a las ITC's en todo lo importante, porque es una potencia considerable y al final intervendrá la empresa suministradora y pedirá legalización, boletín, Memoria Técnica o Proyecto, según sea el caso; va a ser cuestión algo más que fórmulas de cálculo, pienso yo. Suerte.
NaCl u2
Pregunta. porque necesita legalización boletín y proyecto
lo que voy a hacer es dar servicio a los cuadros generales de la nave desde una salida libre que tengo en el distribuidor del trafo.
si desde esa salida que tengo libre quisiera alimentar una serie de maquinaria compleja que dependiera de un solo cuadro con una Potencia de 90Kw....Tendria que hacer proyecto?
saludos rober
Re: consulta alimentacion
Publicado: 21 Mar 2012, 12:08
por fontelitri
robernu escribió:fontelitri escribió:si lo que quieres es cumplir solamente con la seguridad, en tu lugar también me ceñiría a las ITC's en todo lo importante, porque es una potencia considerable y al final intervendrá la empresa suministradora y pedirá legalización, boletín, Memoria Técnica o Proyecto, según sea el caso; va a ser cuestión algo más que fórmulas de cálculo, pienso yo. Suerte.
NaCl u2
Pregunta. porque necesita legalización boletín y proyecto
lo que voy a hacer es dar servicio a los cuadros generales de la nave desde una salida libre que tengo en el distribuidor del trafo.
si desde esa salida que tengo libre quisiera alimentar una serie de maquinaria compleja que dependiera de un solo cuadro con una Potencia de 90Kw....Tendria que hacer proyecto?
saludos rober
vale, vale, es un CT de abonado, qué torpe tengo el día. En ese caso es una ampliación de una instalación interior sujeta a lo previsto en la ITC BT 19 y su Guía Técnica de Aplicación, te he buscado el link:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... waHPLr1Sswverás entre muchas otras cosas que la c.d.t. puede ser de hasta un 4,5%, pero que si el alumbrado es HM es de descarga y su cálculo de potencia recibe un coeficiente de 1,8 a considerar en el cálculo final de la potencia total de línea, su sección y sus protecciones; el neutro no podrá ser de sección inferior a la de fase, y probablemente necesites proyecto por reunir las condiciones del punto 3.2 de la ITC BT 04; mira el link que he encontrado:
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=15985ojalá nos sirva de ayuda; ¡¡...CHAAarnos un cable foreeros!!
NaCLu2
Re: consulta alimentacion
Publicado: 21 Mar 2012, 12:25
por Francisco de Quevedo
Hola , lo de echar una mano no te preocupes. Pero si cada usuario que pregunta , voy a repasar todas las ITC las Guias las circulares de industria y demás información.
Nunca mejor dicho lo de apaga la luz y vamonos.
Creo que se deben hacer preguntas concretas, de una duda puntual, por que si cada mensaje son veinte respuestas meditadas...
Saludos
Re: consulta alimentacion
Publicado: 23 Mar 2012, 13:07
por robernu
Francisco de Quevedo escribió:Hola , lo de echar una mano no te preocupes. Pero si cada usuario que pregunta , voy a repasar todas las ITC las Guias las circulares de industria y demás información.
Nunca mejor dicho lo de apaga la luz y vamonos.
Creo que se deben hacer preguntas concretas, de una duda puntual, por que si cada mensaje son veinte respuestas meditadas...
Saludos
mil disculpas intentare ser mas concreto la proxima vez Salu2.
vale, vale, es un CT de abonado, qué torpe tengo el día. En ese caso es una ampliación de una instalación interior sujeta a lo previsto en la ITC BT 19 y su Guía Técnica de Aplicación, te he buscado el link:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... waHPLr1Sswverás entre muchas otras cosas que la c.d.t. puede ser de hasta un 4,5%, pero que si el alumbrado es HM es de descarga y su cálculo de potencia recibe un coeficiente de 1,8 a considerar en el cálculo final de la potencia total de línea, su sección y sus protecciones; el neutro no podrá ser de sección inferior a la de fase, y probablemente necesites proyecto por reunir las condiciones del punto 3.2 de la ITC BT 04; mira el link que he encontrado:
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=15985ojalá nos sirva de ayuda; ¡¡...CHAAarnos un cable foreeros!!
NaCLu2
Gracias por la respuesta ahora me ha quedado claro y he sacado mis dudas.
SALUD2 FOREROS