diferencia trifasica/monofasica

Publicado: 29 Ago 2012, 02:07
por alexandergmc
hola a todos los colegas del foro, se que los motores trifasicos consumen menos amperes que los monofasicos, pero me gustaria qme explicaran matemáticamente el por que, le agradesco mucho a quien me pueda explicar.

Re: diferencia trifasica/monofasica

Publicado: 29 Ago 2012, 17:36
por AL-3
La explicación está en que en trifásica la intensidad se divide entre las 3 fases. A igual potencia la intensidad del monofásico es el triple que la del trifásico

Matemáticamente (sin entrar en conceptos como el coseno de phi o el rendimiento)
Monofásico I = P / U
Trifásico I = P / U x raíz de 3

I = Intensidad
P = Potencia nominal
U monofásico = Tensión de fase, 230 V
U trifásico = Tensión de línea, 400 V


Saludos

Re: diferencia trifasica/monofasica

Publicado: 01 Sep 2012, 21:54
por Hefner
La explicación está en que en trifásica la intensidad se divide entre las 3 fases. A igual potencia la intensidad del monofásico es el triple que la del trifásico

...Querrás decir que es 1,73 veces mayor, en lugar del triple,...

Re: diferencia trifasica/monofasica

Publicado: 03 Sep 2012, 00:08
por AL-3
Hefner escribió:
...Querrás decir que es 1,73 veces mayor, en lugar del triple,...
1.73 veces mayor (la intensidad) sería si fuesen ambos motores trifásicos, uno en estrella a 400 V y otro en triángulo a 230 V, pero entre un receptor trifásico a 400 V y otro monofásico a 230 V, la intensidad es el triple, siempre hablando de la misma potencia

Despejando la fórmula del trifásico se puede ver: la tensión de línea es 1.73 veces la de fase y a su vez se multiplica por raíz de 3, lo que nos daría I = P/Ufase x 1.73^2 = P/Ufase x 3, lo que nos daría una tercera parte de su equivalente monofásico

Aunque, ahora que lo pienso, si te refieres a un motor trifásico a 230 V, la intensidad sí que es 1.73 veces menor que el monofásico a 230 V

Saludos