Hola, les cuento algo que hice y no le encuentro explicacion: conecte un convertidor de 12vcc a 220volt alimentando un inverter de 220v y salida 3x220v, este a su vez le conecte un motor de 3x220v de 1hp de una zaranda, el consumo del motor trifasico medido con una pinza amperometrica digital es de 1,18 amper máximo, el consumo a la entrada del inverter es de 0,57 amper máximo lo que me daria una potencia de 125,4watt y el consumo en cc en la bateria de 12v medido con un tester digital wavetek dm27xt es de 8,5 amper máximo (lectura directa), lo cual me da una potencia de 102watt. La pregunta es ¿como con un consumo en potencia de 102watt puedo hacer andar un motor con carga de 1hp lo que sería una potencia de 736watt? Incluso eliminando el convetidor y conectando el inverter a la red de 220v el consumo es de 125watt. Tengo otro inverter marca yaskawa conectado a un motor 3x220v de 0,75hp y el consumo en potencia a la entrada de los 220v monofasico es de 60watt. Esto me tiene mal hace rato porque va en contra de las leyes de la fisica.
Marcelo Lamas

Re: Consumo 12vcc - 3x220v ???????

Publicado: 14 Sep 2012, 23:23
por electricistaat
marcelo.
Es importante saber que arrancar un motor de 100HP no significa que la energia consumida durante su funcionamiento sin carga sea 100HP, la potencia que aume es funcion de la carga mecanica.
Haz la experienicia de arrancar un motor monofasico de 220v 1/2 HP enseriado con una lampara de 100w, este va arrancar pero al momento de aplicarle carga mecanica este motor va a tener problemas.
Carlos Alberto - Brasil