Buenos días.
Voy a realizar un sistema de Tierras que consta:
- MASAS METÁLICAS: Anillo con cable desnudo 35mm2, cuatro picas acero-cobrizado de 2000x18 mm.
- DESCARGAS ATMOSFÉRICAS: Ramal y triángulo con cable cubierto A/V 35mm2 y 3 picas acero cobrizado de 2000x18 mm.
- RED REFERENCIA SISTEMAS INSTALADOS: Ramal con cable 35mm2 negro o A/V y 4 picas acero cobrizado de 2000x18 mm.
- RED ESTRUCTURA EXTERIOR: Anillo con cable desnudo 35mm2 alrededor de la estructura con 8 picas acero cobrizado de 2000x18 mm (una por pata).

Todas unidas en repartidor equipotencial con seccionadores.
Lacometida eléctrica es de 4x16mm2. (3P+N)

Mis dudas:
1. ¿Son correctas las secciones?
2. El para-rayos va ir unido a la red de descargas atmosféricas mediante guiachispas. ¿Debería quitar esta red del repartidor equipotencial?

Gracias de antemano

Re: Sección Red de Tierra

Publicado: 08 Oct 2012, 19:11
por fontelitri
hola diego, tus secciones sólo son correctas en función del cálculo de resistencia a tierra de cada anillo en cuestión. En FP enseñan a calcular la red de tierras y el número de picas atendiendo a las resistividades del terreno, del cobre del cable y las piquetas según secciones. Mejor que yo, lo aclara este documento, léelo y te lo guardas para no volver a dudar jamás sobre el tema:

http://usuarios.multimania.es/secoruize ... ficios.pdf