Buenas tardes. Mi problema es el siguiente, la compañia suministradora de electricidad me ha comentado que tengo una derivacion en un alumbrado publico,y que debemos solucionar el problema.
Al grano; En el cuadro de maniobra del citado alumbrado,tengo 3 fases a 380 y neutro. Este cuadro lleva un contactor de 3 polos por que el neutro ,lo lleva directo a los circuitos de alumbrado (5 en concreto) al ser antiguo , no lleva diferencial por cada circuito con lo cual la averia no se mostraba en este cuadro. Le voy a poner diferenciales a cada circuito,y mi pregunta es... ¿Puedo poner los diferenciales de 4 polos dejando el neutro como estaba antes? o debo de pasar este por cada diferencial hasta cada circuito.
Otra cuestion. ¿como buscar la falla sin tener pinza amperimetrica de corriente de fuga?
Perdon por el tocho, pero me urge la respuesta para evitar problemas con la compañia .
Gracias

Re: derivacion

Publicado: 09 Feb 2013, 20:03
por electriservi
Hola si pones diferncial trifasico tienes que pasar el neutro por el. Los circuitos de alumbrado son monofasico con magnetotermico? Si es asi puedes poner un diferencial por circuito y focalizar la averia solo para localizarla. Si es trif ir desconectando fases hasta que no salte y revisas esas luminarias

Re: derivacion

Publicado: 21 Mar 2013, 19:09
por carloscfm
Buenas tardes

Lo mejor que puedes hacer es como te han dicho antes colocar un diferencial por salida del cuadro.

Para este tipo de averias lo mejor es un medidor de aislamiento. La pinza detectora de fugas te va a dar muchas lecturas erroneas y te va a volver loco.

Busca defectos de aislamiento fase- tierra.