Página 1 de 1

Cuadro de condensadores

Publicado: 25 Feb 2013, 12:26
por Zamora
Hola hoy me an dado un cuadro con condensadores para reducir la energía reactiva y no se muy bien como conectar. Supongo que tendrá que ir conectado a la acometida en paralelo no?

Re: Cuadro de condensadores

Publicado: 25 Feb 2013, 14:40
por juganett
En efecto, los condensadores van en paralelo a la carga o suma de cargas que te producen reactiva de tipo inductiva.

Lo que tendrás que ver es si se trata de una batería automática o fija, ya que si es fija y los receptores no producen reactiva de tipo inductivo estarás volcando a la red reactiva de tipo capacitiva, cosa que también está penalizada por las compañías.

En caso de ser automática has de usar un transformador de intensidad abrazado a la fase de mas consumo para indicarle a la batería cuando deben entrar los condensadores, así como programarla para que lo hagan de forma correcta.

A falta de que aportes una foto o mas datos poco mas te puedo decir.

Un saludo.

Re: Cuadro de condensadores

Publicado: 25 Feb 2013, 15:21
por Zamora
Gracias juganett. Creo que es automática viene todo cableado y preparado en un cuadro circuitor solo hay que conectarlo.. ahora echare un vistazo lo del transformado r de intensidad.

Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2

Re: Cuadro de condensadores

Publicado: 26 Feb 2013, 02:12
por electricistaat
Solo una duda.
Si el sistema de correccion de factor de potencia esta siendo dado a conectar a una persona que por lo visto no esta familiarizado con estos equipamentos, entonces la pregunta es..quien genero el valor de la bateria de condensadores necesarios para el sistema adonde va operar?, por que por logica el banco tiene una potencia maxima ( caso de funcionar automatico) y nominal en el caso de ser fija.
Carlos Alberto - Brasil