Página 1 de 1
dudas sobre diferenciales bifasicos y trifasicos sin neutro
Publicado: 01 Mar 2013, 20:18
por juangd
hola,que tal??
Mi duda es la siguiente:
Como puedo provocar la caida del diferencial con el eurotester de este tipo de diferenciales,lo suelo hacer en diferenciales monofasicos y trifasicos con neutro,con estos no tengo problema ya que pongo una banana en la fase aguas arriba del automatico y la otra en el neutro aguas abajo del diferencial y los hago saltar,mi problema viene cuando no tengo neutro,ya probe entre dos fases,incluso poniendo una de las bananas a tierra y nada de nada.
Espero haberme explicado bien!!Muchas gracias
Re: dudas sobre diferenciales bifasicos y trifasicos sin neu
Publicado: 02 Mar 2013, 15:20
por muyperezoso
no estaras mirando magnetotermicos sin neutro?
Re: dudas sobre diferenciales bifasicos y trifasicos sin neu
Publicado: 03 Mar 2013, 11:39
por juangd
no!!!estoy hablando de diferenciales,en concreto los que trabajo ahora son de la marca ABB.gracias
Re: dudas sobre diferenciales bifasicos y trifasicos sin neu
Publicado: 03 Mar 2013, 16:27
por muyperezoso
pon aguas arriba en una fase y aguas abajo en otra fase, deberia de saltar.en los monofasicos tambien pasa.
Re: dudas sobre diferenciales bifasicos y trifasicos sin neu
Publicado: 03 Mar 2013, 21:06
por juangd
que va!!eso ya lo intente y nada de nada!!!me esta volviendo loco el tema jaja!!y encima no encuentro ayuda por ningun lado!!gracias
Re: dudas sobre diferenciales bifasicos y trifasicos sin neu
Publicado: 04 Mar 2013, 08:43
por muyperezoso
pon marca y modelo del cachirulo, o foto. si es diferencial esta roto. has probado en el boton de test?
Re: dudas sobre diferenciales bifasicos y trifasicos sin neu
Publicado: 06 Mar 2013, 20:57
por juangd
es un abb de intensidad nominal 40A y 3 miliamperios de sensibilidad,si con el test salta, pero cuando le meto el eurotester para saltarlo yo simulando una corriente de fuga en el circuito que protege, no salta,y no esta estropeado,trabajo montando armarios electricos de todo tipo,tengo muchos en el almacen y a todos les pasa lo mismo.gracias
Re: dudas sobre diferenciales bifasicos y trifasicos sin neu
Publicado: 06 Mar 2013, 23:36
por muyperezoso
deberia de saltar, no se, prueba usando uno de los polos, conectarle una luz, con el neutro por fuera.
Re: dudas sobre diferenciales bifasicos y trifasicos sin neu
Publicado: 13 Abr 2013, 17:21
por luiscan
Para que el diferencial salte accionando el pulsador de prueba en redes trifásicas sin neutro lo que se hace es puentear (un simple cable) en las bornas superiores del diferencial, el neutro con una de las fases, dejando la borna inferior del neutro sin conectar.
O O O------O(N)
O O O O
Esto se hace porque los diferenciales trifásicos (no todos) cojen el neutro y una de las fases para hacer el circuito de prueba (lo puedes ver en el esquema que llevan serigrafiado).Si no haces este puente el pulsador no dispara el diferncial por que no cierra el circuito.
Algunas marcas hacen el circuito de prueba entre dos fases por lo cual no te hace falta hacer este puente.Fíjate en el esquema.
Espero haber servido de ayuda.