Página 1 de 1

Manipulación de un magnetotermico

Publicado: 08 Jun 2013, 18:10
por YVD
Buenas tardes,

Resulta que realizando unos trabajos en una nave baje accidentalmente el magnetotermico general de la instalación y de forma instintiva lo rearme inmediatamente, momento en que se produjo la avería de varios equipos electrónicos de la instalación. Según me han comentado al rearmar el interruptor de forma inmediata se pudo producir un pico de tensión que provocó las averías, pero yo no acabo de verlo claro y quieren que me haga cargo de los daños...alguien podría explicarme si es posible que se produzca esta alteración eléctrica por mi manipulación?

Gracias a todos de antemano.

Re: Manipulación de un magnetotermico

Publicado: 08 Jun 2013, 23:25
por Cañada
Yo hace un tiempo corté en un seccionador de una centralización para apretar unos terminales, los vecinos estaban avisados, un local cerrado y no me acorde del local donde habia un bar, como tu, por instinto volví a dar corriente. Pues bien, en el bar dejó de funcionar una maquina de A/A y la pantalla de televisión. Tuvo que pagar mi seguro, despues de aguantar el cabreo lógico del dueño del bar, que, casualidades de la vida ahora es cliente mio. Esto es lo que puedo aportar. De todos modos mira haber que tipo de aparatos son...