Página 1 de 1
contactor 380
Publicado: 31 Ago 2013, 23:34
por kutral
gracias , mejor usare un transformador de 380, 24 volt, con un contactor 380 bobina de 24 volt. lo q no se el amperaje calculo q 20 amper esta bien el motor es de 1/4 caballo trifasico
Re: contactor 380
Publicado: 01 Sep 2013, 03:07
por josemxr
Hola,
El contactor es una opción, pero no veo la necesidad del transformador, porque no usas un contactor de 220v y te ahorras el transfo?, básicamente el funcionamiento es igual.
Saludos.
Electricistas BaratosElectricistas EconomicosElectricistas Madrid
Re: contactor 380
Publicado: 02 Sep 2013, 19:36
por D4V1D
Creo que solo dispone de 380 V por eso o usa maniobra directa a 380, con el riesgo que implica, o usa un transformador para la maniobra.
1/4 de caballo son algo menos de 200 W, que son a 380 V unos 0,3 A, así que con un contactor de 20 A vas sobrado.
Saludos
Re: contactor 380
Publicado: 08 Sep 2013, 13:14
por eteksid
aunque tega 380v supongo que tanvien deve tener neutro locual tendriamos una tesion de 220v

Re: contactor 380
Publicado: 09 Sep 2013, 22:15
por D4V1D
Si iva a hacer la maniobra con trafo a 380 V es que al menos en esa maquina no hay neutro disponible.